全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
中间仓库设置要求
当在生产车间内设置的中间仓库的火灾危险性高于所在车间的火灾危险性时(例如在丁类生产车间内设置丙类中间仓库),设置的中间仓库的面积有没有限值,是否必须要小于所在防火分区的5%?
EHS专家-DL 2025-03-26 09:54 1 赞
0 踩 [回复] 举报
中间仓库的面积是有限值的,但是不是采用5%这个比例。《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》3.1.2中5%、10%、20%应该是针对生产部分,而非中间仓库。根据《建筑设计防火规范》,中间仓库的允许面积需根据储存物品的火灾危险性类别和厂房本身的耐火等级综合确定。例如,丙类中间仓库在丁类厂房内设置时,其最大允许面积可能需控制在250㎡以内(具体数值需结合厂房耐火等级调整)。
中间仓库的面积限值需直接依据《建筑设计防火规范》第3.3.2、3.3.3、3.3.6条等条文,按仓库类别和耐火等级独立确定,而非采用厂房防火分区的比例限制。
wetom 2025-03-26 10:05 0 赞
0 踩 [回复] 举报
中间仓库虽然没有面积5%的限制,但也需要符合该火灾危险性仓库允许的占地面积及防火分区面积,同时需要根据具体的情况去分析确定,并非毫无节制,如甲乙类限制1昼夜的使用量,丙类液体储罐限制5立方。
潘天坤 2025-03-26 16:19 0 赞
0 踩 [回复] 举报
没有找到不允许超过5%的要求
丙类中间仓库占本层或本防火分区建筑面积的比例≥5%时,如果可以将丁类车间生产的火灾危险性类别提升至丙类,个人觉得会更好一些
丁类厂房内设置丙类中间仓库时,应符合如下要求:
1、厂房中设置中间仓库时,中间仓库的建筑面积应符合建规GB50016表3.3.2仓库每个防火分区最大允许面积要求。当仓库内设置自动灭火系统时,除冷库的防火分区外,每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范第3.3.2条的规定增加1.0倍;
2、中间仓库与所服务车间的建筑面积之和不应大于该类厂房有关一个防火分区的最大允许建筑面积
3、 在厂房内设置中间仓库时,生产车间和中间仓库的耐火等级应当一致,且该耐火等级要按仓库和厂房两者中要求较高者确定;
4、火灾危险性较大的物品库房要尽量设置在建筑的上部;
5、对于丙类中间仓库,需要采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与生产作业部位隔开
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准