全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
小唐12321 2025-03-21 14:44 0 赞
0 踩 [回复] 举报
3.1 公共娱乐场所 public entertainment occupancy 具有文化娱乐、健身休闲功能并向公众开放的室内场所,包括影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所,舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所,具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座、酒吧和餐饮场所,游艺、游乐场所和保龄球馆、旱冰场、桑拿等娱乐、健身、休闲场所和互联网上网服务营业场所。
EHS专家-DL 2025-03-21 15:03 0 赞
0 踩 [回复] 举报
SPA(水疗、按摩场所)不属于歌舞娱乐场所。根据《娱乐场所管理条例》及相关规范,歌舞娱乐场所的核心特征为消费者自娱自乐(如歌舞、游艺活动),而SPA以提供专业按摩、保健服务为主,消费者不参与自娱自乐行为。
haizi787 2025-03-21 16:21 1 赞
0 踩 [回复] 举报
足疗、按摩场所-建筑防火及消防设施要求!
石峥嵘在21年认定上述场所属于歌舞娱乐放映游艺场所.https://b.1190119.com/article-93.htm
EHS专家-DL 回复: haizi7872025-03-25 17:37
若SPA场所内设置汗蒸房、足疗区或引入自助点歌系统等娱乐设施,部分地区(如安徽芜湖、福建泉州)明确要求其消防设计须按“歌舞娱乐放映游艺场所”标准执行,包括防火分隔、疏散通道宽度及自动喷淋系统等强化措施;如泉州市规定:带有SPA、汗蒸功能的美容院需按歌舞娱乐场所办理消防审验,需满足《建筑设计防火规范》对歌舞娱乐场所的楼层限制(禁止地下二层及以下)及独立安全出口要求。
仅提供按摩、水疗等基础服务的SPA场所,未设置歌舞娱乐设施且不涉及夜间聚集性消费场景的,一般按普通公共休闲场所进行消防设计,无需强制适用歌舞娱乐场所标准。歌舞娱乐放映游艺场所以外的公共娱乐场所,其安全疏散、平面布置、防火分隔等,并不需要执行《建规》5.4、5.5章节有关“歌舞娱乐放映游艺场所”的规定,通常情况下,可参照公共建筑的相关要求处置。
精辟!