全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防取水口是否应设置防坠网
现在工程验收时,专家提出消防取水口应设置防坠网,有出处吗?个人认为不应设置防坠网,理由是消防取水口应上锁,已有安全保障措施,且施工图集也没有要设防坠网,且设置反而影响消防取水
EHS专家-DL 2025-03-21 13:58 0 赞
0 踩 [回复] 举报
我个人认为专家提出消防取水口设置防坠网是有一定道理的。虽然《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974未直接提及防坠网要求,施工图集和规范更多关注取水口的功能性要求(如吸水能力、标识清晰),而非防坠落措施等。但从风险预防、防护功能冗余设计等思路,设置防坠网无疑更加安全。理由如下:
1、取水口若为敞口式设计(如井口),存在人员或杂物坠入的风险,类比井盖事故案例,增设防坠网可降低意外伤害概率。即使取水口上锁,仍可能因管理疏忽(如未及时锁闭)或外力破坏导致安全隐患。
2、防坠网作为物理屏障,可双重保障:既防止坠落,也阻挡杂物堵塞(尤其对未设置顶盖的取水口)。防坠网设计与消防功能不冲突,可采用可拆卸式网盖(如弹簧锁扣、铰链式网盖、不锈钢弹簧网等),确保消防取水时快速开启。
3、部分地区已将防坠落措施纳入验收要求(如西安、重庆)。