地库排烟和排风是否合用一台单速风机?
地库内排烟量和排风量经计算相差不大,如果按双速风机选择,排风用低速,排烟高速排烟量会很大,是否可以直接采用单速风机?,双速风机排风和排烟采用不同的控制模块,那单速风机系统控制又要如何要求?
EHS专家-DL 2025-03-17 11:20 0 赞
0 踩 [回复] 举报
一般认为地库排烟和排风采用单速风机是有以下条件:
排烟量与排风量差额比例要求:当排烟量与排风量的差额占排烟量的比例<30%时,可采用单速风机,按两者最大值选型。若排烟量与排风量相差不大(例如按换气次数计算排风量接近排烟量),单速风机可满足两种工况需求。
单速风机系统控制要求:
1、排烟优先控制:火灾时强制切断排风模式,切换至排烟模式,并联动火灾报警系统。
2、独立控制模块:排烟功能需独立于排风系统控制模块,避免非消防状态误触排烟模式。
3、消防联动补风:排烟启动时需联动补风系统,补风量不低于排烟量的50%。
注意事项:
1、单速风机风管需同时满足排烟风速(≤20m/s)和排风换气效率(5~6次/h)要求。
2、补风量需同时满足平时排风量的80%~90%和消防排烟量的50%,取两者较大值选型补风机。