消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

【图】700立方的消防水池设计2个DN50的放空管违反哪条规范要求呢?

消防资源网 | 2025-03-13 10:41
请写下您的回答回答

回答 | 4

小唐12321 2025-03-13 14:53 00 [回复]举报

好像没,但是不应该啊,这得放多久啊

周家斌 2025-03-14 08:42 00 [回复]举报

不合理而已,依据就是没参考图集做法。

EHS专家-DL 2025-03-14 09:29 10 [回复]举报

这应该是合规但不合理,一般消防水池放空尽量需在48小时内完成,2个DN50放空速度太慢。

消防网友70233 2025-03-14 09:32 00 [回复]举报

按《消水规》实施指南中的,要求,放空管按照1h泄空水池内500mm储水深度设计。泄水管管径可比进水管缩小一级,但不小于DN50.

关闭

关闭

手机APP下载