全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
潘天坤 2025-03-13 07:52 0 赞
0 踩 [回复] 举报
建议按图施工,有设计即安装
如果属于需要设置自动灭火系统的场所,那么可以讨论下卫生间是否属于需要同时设置自动灭火系统的场所。有些人认为普通卫生间可燃物很少,属于火灾危险低的场所(建筑防火通用规范GB55037的条文说明及配套实施指南有提到可燃物很少的部位可以不设置),所以可以不设置自动喷水灭火系统,当然如果卫生间内存在比较多可燃物的情况还是要综合考虑自动灭火系统的
如果属于不需要设置自动灭火系统的场所,那么卫生间就不需要自动灭火系统啦,如果可燃物较多就考虑存放一些灭火器设施
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
关键现在的卫生间大多数配置的有智能马桶,这个算不算增加危险性?