关于台球厅和棋牌室的自喷系统和火灾自动报警系统设置

若台球厅和棋牌室不属于歌舞娱乐放映游艺场所,那么台球厅和棋牌室什么情况下需要设置自喷和火灾自动报警系统,及与其他场所的防火分隔要求是否有相关依据。

keepwalking | 2024-12-26 20:59
请写下您的回答回答

回答 | 2

资源网小助理 2024-12-27 10:40 00 [回复]举报

LHH2737 2024-12-27 14:23 00 [回复]举报

按商业考虑:

均需要设置自动报警系统。

单层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2时设喷淋。

是否设置防火分隔存在争议,有些地标规定要,比如浙江,也有些地方没有相关规定