全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
储烟仓范围内的排风口, 距离地面高度 需不低于2米的规范依据在 哪里 ?
有专家提出这问题,却无提供依据。 地下停车场, 消防排烟机的排风口,已经在储烟仓范围内,但风口 距离地面高度 需不低于2米的规范依据在 哪里 ? 依据在哪里(计算公式、 规范、图集都找不到明确依据 )???
LHH2737 2024-12-13 16:43 1 赞
0 踩 [回复] 举报
应该是考虑到室内净高
通规第7.1.5 在疏散通道、疏散走道、疏散出口处,不应有任何影响人员疏散的物体,并应在疏散通道、疏散走道、疏散出口的明显位置设置明显的指示标志。疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m。疏散走道在防火分区分隔处应设置疏散门。
潘天坤 2024-12-13 16:54 3 赞
0 踩 [回复] 举报
人员正常活动的场所或者疏散通道的2米或者2.1米位置如果存在风管、风口或者其他障碍物,可能会违反相关规范的净高要求
还有就是除非室内净高比较低或者受现场因素影响,不然一般情况下设计风管或者排烟口高度很少低于2.1米
建筑防火通用规范GB55037、民用建筑设计统一标准GB50352、民用建筑通用规范GB55031里都有提到类似的内容:疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1米(建筑防火通用规范GB55037);地下室、局部夹层、公共走道、建筑避难区、架空层等有人员正常活动的场所最低处室内净高不应小于2米(民用建筑通用规范GB55031);地下室、局部夹层、走道等有人员正常活动的最低处净高不应小于2米(民用建筑设计统一标准GB50352)