3.1 火灾种类
3.1.1 灭火器配置场所的火灾种类应根据该场所内的物质及其燃烧特性进行分类。
3.1.2 灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类:
1 A类火灾:固体物质火灾。
2 B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。
3 C类火灾:气体火灾。
4 D类火灾:金属火灾。
5 E类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。
    
      
3.1.2 灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类:
1 A类火灾:固体物质火灾。
2 B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。
3 C类火灾:气体火灾。
4 D类火灾:金属火灾。
5 E类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。
条文说明
    3.1.1 为了便于建筑灭火器配置设计人员能正确判定灭火器配置场所的火灾种类,合理选择与配置灭火器,根据现行国际标准和国家标准《火灾分类》,结合灭火器灭火的特点和灭火器配置设计工作的需求,本条对灭火器配置场所中生产、使用和储存的可燃物有可能发生的火灾种类的分类作了原则规定。
3.1.2 本条将灭火器配置场所的火灾种类划分为以下五类,并作了列举,以方便有关人员的正确理解及合理应用。对于未列举到的场所,可比对本条各款的定义和举例,然后予以确定。
1 A类火灾:指固体物质火灾。如木材、棉、毛、麻、纸张及其制品等燃烧的火灾。
2 B类火灾:指液体火灾或可熔化固体物质火灾。如汽油、煤油、柴油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡等燃烧的火灾。
3 C类火灾:指气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等燃烧的火灾。
4 D类火灾:指金属火灾。如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾。
5 E类(带电)火灾:指带电物体的火灾。如发电机房、变压器室、配电间、仪器仪表间和电子计算机房等在燃烧时不能及时或不宜断电的电气设备带电燃烧的火灾。E类火灾是建筑灭火器配置设计的专用概念,主要是指发电机、变压器、配电盘、开关箱、仪器仪表和电子计算机等在燃烧时仍旧带电的火灾,必须用能达到电绝缘性能要求的灭火器来扑灭。对于那些仅有常规照明线路和普通照明灯具而且并无上述电气设备的普通建筑场所,可不按E类火灾的规定配置灭火器。
- 上一节:3 灭火器配置场所的火灾种类和危险等级
- 下一节:3.2 危险等级
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 灭火器配置场所的火灾种类和危险等级
- 3.1 火灾种类
- 3.2 危险等级
- 4 灭火器的选择
- 4.1 一般规定
- 4.2 灭火器的类型选择
- 5 灭火器的设置
- 5.1 一般规定
- 5.2 灭火器的最大保护距离
- 6 灭火器的配置
- 6.1 一般规定
- 6.2 灭火器的最低配置基准
- 7 灭火器配置设计计算
- 7.1 一般规定
- 7.2 计算单元
- 7.3 配置设计计算
- 附录A 建筑灭火器配置类型、规格和灭火级别基本参数举例
- 附录B 建筑灭火器配置设计图例
- 附录C 工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例
- 附录D 民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例
- 附录E 不相容的灭火剂举例
- 附录F 非必要配置卤代烷灭火器的场所举例
- 本规范用词说明
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 

 京公网安备110105014475
京公网安备110105014475