目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
17.3 疏散通道
17.3.1  双孔隧道内车行横通道设置间距宜为1500m,当符合下列全部条件时,其间距不限:
1 单孔车道数不小于3条;
2 设有泡沫—水喷雾联用灭火系统;
3 设有重点排烟系统。
17.3.2 除短隧道以外的隧道,应设置人行疏散通道或两孔之间的人行横通道,但符合下列两个条件的双层隧道可不设置人行横通道或人行疏散通道:
1 当上、下层车道之间设置封闭楼梯间,楼梯间距不大于120m、宽度不小于0.8m、楼梯坡度不大于60°;
2 设有泡沫—水喷雾联用灭火系统。
17.3.3 双孔隧道设置的人行横通道的间距或隧道通向人行疏散通道的安全口间距,不宜大于250m,满足以下要求时,间距可适当增加:
1 设有符合本规范17.3.6条要求的辅助疏散设施和泡沫-水喷雾联用灭火系统(一级隧道)、水喷雾系统(二级及二级以下隧道)时,其人行横通道的间距不宜大于500m;
2 设有辅助疏散设施、泡沫—水喷雾联用灭火系统、重点排烟系统的盾构段,其人行横通道的间距不宜大于800m。
17.3.4 单孔隧道设置的人行疏散通道应符合以下规定:
1 通向人行疏散通道的安全口间距不宜大于250m;
2 设有水喷雾系统或泡沫—水喷雾联用灭火系统且距隧道出口小于250m的匝道段,可不设人行疏散通道。
17.3.5 人行横通道或人行疏散通道的净宽度不应小于1.2m,净高度不应小于2.1m。车行横通道的净宽度不应小于4m,净高与车道标准一致。
17.3.6 下滑辅助逃生口、疏散至上(下)通道的楼梯可作为辅助疏散设施,辅助疏散设施的设置应符合下列要求:
1 下滑辅助逃生口的设置间隔不宜大于120m;
2 疏散至上(下)通道的楼梯,其设置间隔不宜大于250m、楼梯坡度不大于60°、宽度不小于0.8m;
3 下滑辅助逃生口及出入口采用盖板形式的楼梯,其盖板应能承受行车荷载并便于开启。
17.3.7 火灾工况时,隧道内乘行人员的安全疏散时间宜小于15min。疏散通道各部位的最大通过能力可按表17.3.7规定进行计算。当设有重点排烟系统和泡沫—水喷雾灭火联用系统时,安全疏散时间可适当放宽至20min。
	 
	 
      
- 上一节:17.2 建筑防火
- 下一节:17.4 消防给水和灭火装置
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 工程条件调查
- 3.1 一般规定
- 3.2 前期资料搜集
- 3.3 自然地理条件调查
- 3.4 岩土工程勘察
- 3.5 工程建设环境调查
- 4 总体设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 工程总体设计
- 5 建筑限界
- 5.1 一般规定
- 5.2 建筑限界
- 6 路线
- 6.1 一般规定
- 6.2 平面设计
- 6.3 纵断面设计
- 7 隧道建筑
- 7.1 一般规定
- 7.2 隧道横断面布置
- 7.3 隧道运营设备纵向综合布置
- 7.4 工作井建筑
- 7.5 自然光过渡建筑
- 7.6 附属用房及设施
- 8 工程结构
- 8.1 一般规定
- 8.2 荷载分类和荷载效应组合
- 8.3 建筑材料
- 8.4 盾构段隧道结构
- 8.5 沉管段隧道结构
- 8.6 明挖现浇段结构
- 8.7 结构抗震
- 8.8 结构耐久性
- 9 工程防水
- 9.1 一般规定
- 9.2 盾构法衬砌结构防水
- 9.3 沉管法管节结构防水
- 9.4 明挖法现浇结构防水
- 10 通风
- 10.1 一般规定
- 10.2 设计标准
- 10.3 隧道通风
- 10.4 隧道需风量
- 10.5 风道、风井、风机房
- 10.6 隧道附属工程通风与空调
- 10.7 通风控制
- 11 给水排水
- 11.1 一般规定
- 11.2 给水系统
- 11.3 排水系统
- 12 照明
- 12.1 一般规定
- 12.2 入口段照明
- 12.3 过渡段照明
- 12.4 中间段照明
- 12.5 出口段照明
- 12.6 光过渡段的处理
- 12.7 洞外引道照明
- 12.8 光源和灯具
- 12.9 照明配电及控制
- 13 供配电
- 13.1 一般规定
- 13.2 降压变电所
- 13.3 电线电缆
- 13.4 动力设备
- 13.5 接地和防雷
- 14 弱电系统
- 14.1 一般规定
- 14.2 综合监控
- 14.3 通信
- 14.4 电源、接地及防雷
- 14.5 线缆及敷设
- 15 隧道路面铺装
- 15.1 一般规定
- 15.2 复合式路面
- 16 交通安全和管理设施
- 16.1 一般规定
- 16.2 标志
- 16.3 标线
- 16.4 交通信号、安全设施
- 17 隧道防灾
- 17.1 一般规定
- 17.2 建筑防火
- 17.3 疏散通道
- 17.4 消防给水和灭火装置
- 17.5 防烟和排烟设施
- 17.6 火灾自动报警及消防联动系统
- 17.7 防灾通信
- 17.8 防灾用电与应急照明
- 18 兼顾人民防空
- 18.1 一般规定
- 18.2 建筑
- 18.3 结构验算
- 18.4 通风
- 18.5 给水、排水
- 18.6 电气
- 18.7 平战功能转换
- 19 运营管理中心
- 19.1 一般规定
- 19.2 建筑
- 19.3 结构
- 19.4 给排水、消防
- 19.5 通风、空调
- 19.6 供电、照明
- 19.7 弱电系统要求
- 20 装修与景观
- 20.1 一般规定
- 20.2 隧道侧墙装饰
- 20.3 防火内衬
- 20.4 装修材料的选择
- 20.5 隧道外景观设计
- 21 环境保护
- 21.1 一般规定
- 21.2 噪声污染防治
- 21.3 大气污染防治
- 21.4 水污染防治
- 22 节约能源
- 22.1 一般规定
- 22.2 通风节能
- 22.3 照明节能
- 22.4 给排水节能
- 22.5 供电节能
- 22.6 其他节能措施
- 23 隧道保护、监测
- 23.1 一般规定
- 23.2 隧道保护要求
- 23.3 隧道监测要点
- 附录A 盾构段浅埋圆形隧道外部水土荷载计算
- 附录B 自由变形的弹性匀质圆环内力计算表
- 附录C 管节干舷高度与定倾高度计算
- 附录D 地层抗力系数参考表
- 附录E 错缝拼装时弯矩、轴力的纵向传递
- 附录F 双线隧道盾构始发井内净尺寸及深度
- 附录G 车辆有害气体排放量计算因子
- 附录H 隧道洞口天空面积百分比参考表
- 附录J 隧道内主体承重结构的耐火极限试验的标准升温曲线和耐火极限判定标准
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 

 京公网安备110105014475
京公网安备110105014475