目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.6 启动控制
	5.6.1 整体改造时,消防给水系统的启动控制应按现行标准执行。
5.6.2 局部改造时,原有消防给水系统的启动控制应符合下列规定:
1 稳高压消防给水系统的启动控制可按原标准执行;
2 原有非稳高压消防给水系统的启动控制宜按现行标准执行;
3 非改造区域消火栓可保留原按钮启泵方式。
    【说明】考虑现行标准要求的压力开关、流量开关的控制方式较宜实现,要求改造项目消防泵控制执行现行标准。5.6.2 局部改造时,原有消防给水系统的启动控制应符合下列规定:
1 稳高压消防给水系统的启动控制可按原标准执行;
2 原有非稳高压消防给水系统的启动控制宜按现行标准执行;
3 非改造区域消火栓可保留原按钮启泵方式。
局部改造时,对于改造区域的消防箱,其消火栓按钮的动作信号仅作为报警信号,不可作为启动消火栓泵的联动触发信号。对于不在改造区域的消防箱,消火栓按钮的动作信号可不做改变,作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联功控制器联动控制消火栓泵的启动。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:5.5 自动喷水灭火系统
- 下一节:6 防烟和排烟设施
 
 

 京公网安备110105014475
京公网安备110105014475