目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
3 术语和定义
	    GB/T 4968、GB/T 5907.5、GB/T 13005界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
	3.1 手提式灭火器 portable fire extinguishers
	    总质量不大于23kg的二氧化碳灭火器以及总质量不大于20kg的其他类型灭火器。
	    注:可手提移动,能在其内部压力作用下,将灭火剂喷出以扑救火灾。
	    [来源:GB/T 5907.5-2015,2.5.1.1,有修改]
	3.2 灭火器充装量 charge of extinguisher
	    水基型灭火器内充装的灭火剂的体积(L)或者其他类型灭火器内充装的灭火剂的质量(kg)。
	3.3 有效喷射时间 effective discharge time
	    在灭火器阀门完全开启状态下,自灭火剂从灭火器喷嘴开始喷出至喷射流的气态点出现所持续的时间。
	    注:气态点指灭火器的喷射流由从主要喷射灭火剂转换到主要喷射驱动气体时的转换点。
	3.4 完全喷射 complete discharge
	    在灭火器阀门完全开启状态下,当灭火器喷射达到内部压力与外部压力相等时的状态。
	3.5 喷射距离 bulk range
	    喷射至灭火剂量的50%时,喷射流的最远点至灭火器喷嘴之间的距离。
	3.6 喷射滞后时间 delayed-action time of discharge
	    自灭火器阀门完全开启时起,至灭火剂从喷嘴开始喷出的时间。
	3.7 喷射剩余率 rate of residual extinguishing medium
	    灭火器在完全喷射(3.4)后,剩余的灭火剂量占灭火器充装量(3.2)的质量分数。
	
		3.8 工作压力 service pressure
	
		    Ps
	
		    按额定充装和加压的灭火器在20℃环境中至少存放18h后的内部平衡压力。
	
		3.9 最大工作压力 maximum service pressure
	
		    Pms
	
		    按额定充装和加压的灭火器在60℃环境中至少存放18h后的内部平衡压力。
	
		3.10 试验压力 test pressure
	
		    Pt
	
		    灭火器受压部分水压试验时所施加的压力。
		
			3.11 爆破压力 burst pressure
		
			    Pb
		
			    灭火器受压部分被加压至破裂时的压力。
		
			3.12 洁净气体 clean agent
		
			    非导电的气体或汽化液体灭火剂,蒸发时不留残余物。
		
			3.13 抗溶性 alcohol-resistant
		
			    AR
		
			    水基型灭火剂具有的能抵抗醇类等极性溶剂对其破坏的性质。
		
			3.14 充装密度 fill density
		
			    每升容积中充装的灭火剂质量。
		
			    注:单位为千克每升(kg/L)。
		
			3.15 驱动气体 propellant
		
			    用以驱动灭火剂的不可燃压缩气体。
		
			3.16 可观察到不良反应的最低浓度 lowest observable adverse effect level
		
			    LOAEL
		
			    导致出现可察觉的有害生理影响或毒性影响的最低浓度。
		
			3.17 灭火器组件 components of an extinguisher
		
			    由瓶体、灭火器阀门组件、压力指示器(3.18)、虹吸管、喷射软管、喷嘴、灭火剂、驱动气体(3.15)等主要部件组成。
	
	3.18 压力指示器 pressure gauge
	    可显示灭火器内压力以及与灭火器使用温度范围相对应的压力范围的装置。
	3.19 灭火器阀门 valve of an extinguisher
	    用于控制灭火器或贮气瓶开启和关闭,或密封灭火器瓶体或贮气瓶的专用部件。
	 
      
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					顶部
 
 

 京公网安备110105014475
京公网安备110105014475