目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
附录A 计算间距的起止点
	A.0.1 道路——路边。
A.0.2 铁路——线路中心线(指明者除外)。
A.0.3 管道——管子中心(指明者除外)。
A.0.4 储罐——罐外壁。
A.0.5 各种设备——最突出的外缘。
A.0.6 架空电力和通信线路——线路中心线。
A.0.7 埋地电力和通信电缆——电缆中心。
A.0.8 建筑物或构筑物——外墙中心线。
A.0.9 铁路、汽车装卸鹤管——装卸作业时鹤管的立管中心。
A.0.10 工矿企业、居民区——围墙中心线;无围墙者,从建筑物或构筑物外墙中心线算起。
A.0.11 专用铁路的企业编组站——铁路中心线或建筑物。
      
- 上一节:第十三章 其他
- 下一节:附录B 本技术条件用词说明
 
 

 京公网安备110105014475
京公网安备110105014475