目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
(一)勘察单位、注册人员市场行为
    1、检查项目合同价格普遍偏低,个别项目勘察合同与其工作量对比价格明偏低。
2、个别项目勘察合同未约定勘察工作量,如有一个项目费用包干为5000元,约定的工作量为:现场机械钻孔、取样及相关测试;多数合同未提供委托任务和技术要求(如拟建建筑的结构形式、层高、地下室、荷载要求等均不明确),对合同工作量的布置缺少依据。
3、个别项目勘察合同约定勘察工作量且采用费用包干,而实际完成有勘察工作量较合同少,而对工作量的减少未作任何说明。
4、个别项目勘察设计总合同的项目,对子项工程的勘察工作未作费用、工作理的相关说明,而又缺少勘察大纲,故不能有效地评价是否完成合同工作量情况。
5、有一个工程为小额零星项目总合同,但未提供针对本工程的任务委托书或工作联系单,项目名称及任务不明确。
6、个别合同只有公章,缺法人、联系人、签置时间等相关要素。
7、个别单位提供本次检查的勘察报告未加盖单位公盖、勘察资质证书章及项目负责人章。
      
- 上一节:一.勘察专业
- 下一节:(二)勘察单位质量行为
目录导航
- 前言
- 一.勘察专业
- (一)勘察单位、注册人员市场行为
- (二)勘察单位质量行为
- 二.建筑专业
- (一) 通用性意见
- (二)总图设计
- (三)消防设计
- (四) 无障碍设计
- (五)绿建与节能设计
- (六)安全防护设计
- (七)建筑构造与防水设计
- (八)人防设计
- 三.结构专业
- (一)计算书
- (二)施工图
- (三) 其它
- 四.电气专业
- (一)政策性部分
- (二)供电、配电
- (三)照明
- (四)消防电气
- (五)防雷接地
- (六)人防
- (七)节能和绿色建筑
- (八)其他
- 五.给排水专业
- (一)施工图设计说明
- (二)总图
- (三)给水
- (四)排水
- (五)雨水及海绵城市设计
- (六)消防
- (七)节能环保
- (八)人防
- 六.暖通专业
- (一)消防
- (二)空调通风
- (三)绿建与节能
- (四)人防
- (五)其他
- 七.市政专业
- (一)政策性部分
- (二)道路专业
- (三)排水专业
- (四)桥梁专业
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 

 京公网安备110105014475
京公网安备110105014475