目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.4 检测原始记录、检测报告
5.4.1 检测原始记录
检测原始记录应使用制式格式文本,包含足够的信息以保证其能够追溯,做到数据准确,宜采用信息化手段记录现场原始状况。
5.4.2 检测报告
检测机构应根据检测原始记录出具完整的检测报告,有明确的检测结论。检测机构对出具的检测报告负责,技术负责人、项目负责人、审核人员及全部检测人员应在报告内签字,并加盖检测单位公章及骑缝章。
5.4.3 检测档案
检测档案管理应符合以下规定。
a) 检测机构检测完毕后相关资料应存档备查。应制定检测资料档案管理制度,建立检测资料档案室。
b) 做好检测档案的收集、整理、归档、分类编目等工作。
c) 检测档案应有纸质文件或电子文件两种形式,包括申报资料、原始记录表、控制器打印记录和检测报告,档案保管期限不少于 6 年。
      
- 上一节:5.3 检测实施
- 下一节:6 人员和工作量要求
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 总则
- 5 检测流程
- 5.1 检测合同的签订
- 5.2 检测准备
- 5.3 检测实施
- 5.4 检测原始记录、检测报告
- 6 人员和工作量要求
- 7 抽检指导原则
- 8 判定原则
- 9 检测要求、检测数量、检测方法及检测器具
- 9.1 消防供配电设施
- 9.2 火灾自动报警系统
- 9.3 消防水源
- 9.4 消火栓系统
- 9.5 自动喷水灭火系统
- 9.6 水喷雾灭火系统
- 9.7 细水雾灭火系统
- 9.8 泡沫灭火系统
- 9.9 固定消防炮灭火系统
- 9.10 自动跟踪定位射流灭火系统
- 9.11 气体灭火系统
- 9.12 干粉灭火系统
- 9.13 防烟排烟系统
- 9.14 消防应急照明和疏散指示系统
- 9.15 防火分隔设施
- 9.16 电气火灾监控系统
- 9.17 可燃气体探测报警系统
- 9.18 消防电源监控系统
- 附录A(规范性) 年度检测工作的检测范围
- 附录B(规范性) 常见联动出发信号、联动控制信号及联动反馈信号表
- 附录C 系统送风量及系统排烟量的测试方法
- 附录D(资料性) 防火卷帘门嵌入深度和内幅宽图示
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 

 京公网安备110105014475
京公网安备110105014475