目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
3.1 术语
3.1.1
排油注氮消防系统 oil evacuation and nitrogen injection extinguishing system
具有自动探测变压器火灾,可自动(或手动)启动,控制排油阀开启排放部分变压器油排油泄压,同时通过断流阀有效切断储油柜至油箱的油路,并控制氮气释放阀开启向变压器内注入氮气的灭火系统。系统通常由消防控制柜、消防柜、断流阀、火灾探测装置和排油管路、注氮管路等组成。
3.1.2
消防控制柜 fire control cabinet
能接收断路器跳闸信号、重瓦斯信号、火灾探测装置信号、油箱超压信号,控制消防柜内相应部件动作,显示灭火装置的各种状态并能报警的电气柜。
3.1.3
消防柜 fire prevention cabinet
储存氮气,控制氮气释放、排油泄压的执行装置。通常由具有氮气储存、氮气释放、氮气减压、流量控制、油气隔离、排油等功能的部件组成。
3.1.4
氮气释放阀 nitrogen discharge valve
安装在氮气储存容器上的控制阀,接收到消防控制柜的指令后开启并释放氮气。
3.1.5
储存压力 storage pressure
储存容器内按要求灌装氮气后,在20℃环境中容器内的平衡压力。
3.1.6
机械联锁阀 mechanical interlocking valve
安装在注氮管路上,正常情况下处于关闭状态,通过排油阀联锁开启的阀门。
3.1.7
排油连接阀 oil evacuation connection valve
安装在变压器油箱上部的排油管连接处,主要作用是接入和隔离排油注氮消防系统。
3.1.8
注氮隔离阀 nitrogen injection and isolation valve
安装在变压器油箱下部的注氮管连接处,主要作用是接入和隔离排油注氮消防系统。
3.1.9
排油阀 oil draining valve
安装在排油管路上进行排油泄压的快开型阀门。
3.1.10
断流阀 shutter
安装在储油柜与变压器油箱之间的连接管路上,正常情况下处于开启状态,达到额定流量自动关闭,当变压器排油时,能自动切断储油柜向变压器油箱的供油。
3.1.11
排气组件 elimination unit
正常工作情况下,用于排放泄漏的氮气,防止泄漏的氮气误入变压器油箱的组件。
3.1.12
油气隔离装置 oil-nitrogen isolation unit
安装在注氮管路上,用于隔离变压器油与氮气的密封装置。
3.1.13
最大工作压力 maximum working pressure
贮存容器内按要求灌装氮气后,在装置最高使用温度下容器内的平衡压力。
3.1.14
注氮强度 nitrogen injection rate
在变压器油箱排油口下沿水平截面上,油箱单位面积的注氮流量。
      
- 5.2 组件制作与安装
- 5.3 管道吹扫、试验与涂漆
- 5.4 系统调试
- 6 验收
- 6.1 竣工验收应由建设主管部门主持,组成验收组,进行验收
- 6.2 竣工验收时,应具备下列文件
- 6.3 竣工验收时,应检查如下内容
- 6.4 竣工验收时,应进行模拟试验,内容如下
- 6.5 做模拟启动试验
- 6.6 竣工验收完毕后,应按附录D的要求填写“验收记录表”
- 6.7 系统工程质量验收判定条件
- 7 维护管理
- 7.1 一般规定
- 7.2 维护管理
- 8 条文说明
- 附录A(规范性附录)施工现场质量管理检查记录表
- 附录B(规范性附录)管道吹扫记录表
- 附录C(规范性附录)管道试压记录表
- 附录D(规范性附录)验收记录表
- 附录E(规范性附录)系统运行日登记表
- 附录F(规范性附录)维护检查记录表
- 附录G(规范性附录)年度检查记录如表
- 附录H(规范性附录)验收缺陷项目划分表
- 附录I(资料性附录)油浸变压器排油注氮消防系统设计、施工及验
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 

 京公网安备110105014475
京公网安备110105014475