目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.2 消防设施评估
	6.2.1 建筑消防设施基本情况
	6.2.1.1 检查内容如下:
	    a)现场确认建筑消防设施的系统种类;
b)统计建筑消防设施各系统主要设备的规格型号和数量。
b)统计建筑消防设施各系统主要设备的规格型号和数量。
	6.2.1.2 检查方法如下:
	    a)按照评估任务和图纸资料逐项确认被评估建筑消防设施系统的种类;
b)按照图纸和技术资料,现场核查并记录各系统主要设备的规格型号和数量。
	
b)按照图纸和技术资料,现场核查并记录各系统主要设备的规格型号和数量。
		6.2.2 消防供配电设施
	
		6.2.2.1 供配电负荷等级
	
		6.2.2.1.1 检查内容如下:
	
		    a)一级负荷供电电源应由双重电源供电,当双重电源采用一用一备工作方式时,其转换时间应满足防火规范要求;
b)二级负荷供电电源电压等级为10kV时,其两回路应分别取自同一座区域变电站不同变压器供电的两段母线或取自两座区域变电站;
c)三级负荷供电除消防泵用电有特殊要求外,其他应按国家相关的标准、规范执行;
d)采用备用电源供电时,供电时间和容量应满足各消防用电设备设计火灾延续时间最长者的要求。
		
b)二级负荷供电电源电压等级为10kV时,其两回路应分别取自同一座区域变电站不同变压器供电的两段母线或取自两座区域变电站;
c)三级负荷供电除消防泵用电有特殊要求外,其他应按国家相关的标准、规范执行;
d)采用备用电源供电时,供电时间和容量应满足各消防用电设备设计火灾延续时间最长者的要求。
			6.2.2.1.2 检查方法如下:
		
			    a)查阅电气设计图纸、施工记录、工程验收记录、电力部门相关证明文件等资料;
b)核对消防用电设备的供配电系统负荷等级与设计是否一致并符合规范要求;当建筑物内设有变电所时,现场对照图纸核实是否在变电所处开始自成系统;当建筑物为低压进线时,是否在进线处开始自成系统,是否有标识。
		b)核对消防用电设备的供配电系统负荷等级与设计是否一致并符合规范要求;当建筑物内设有变电所时,现场对照图纸核实是否在变电所处开始自成系统;当建筑物为低压进线时,是否在进线处开始自成系统,是否有标识。
			6.2.2.2 消防配电
		
			6.2.2.2.1 检查内容如下:
			
	
				    a)消防用电设备应采用单独的供电回路;消防控制室、消防水泵房、消防电梯、防排烟机房等处的供电设备,应在各自最末一级配电箱处设置主、备电源自动切换装置;
b)不同消防设备的配电箱应有明显区分标志,配电箱上的仪表及指示灯的显示应正常,开关及控制按钮应灵活可靠;
c)切换备用电源的控制方式及操作程序应符合设计要求。
			b)不同消防设备的配电箱应有明显区分标志,配电箱上的仪表及指示灯的显示应正常,开关及控制按钮应灵活可靠;
c)切换备用电源的控制方式及操作程序应符合设计要求。
				6.2.2.2.2 检查方法如下:
				
		
					    a)逐项查看消防控制室、消防水泵房、消防电梯、防排烟机房等处最末一级配电箱是否采用单独供电回路,查看最末一级配电箱处是否设置主、备电源自动切换装置;
b)查看消防设备的配电箱是否有明显标志,检查配电箱上的仪表及指示灯显示是否正常,开关及控制按钮是否灵活可靠;
				b)查看消防设备的配电箱是否有明显标志,检查配电箱上的仪表及指示灯显示是否正常,开关及控制按钮是否灵活可靠;
					    c)核查配电箱控制方式及操作程序是否符合设计并进行以下试验:
• 自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入及指示灯的显示(主消防电源指示灯灭,备用消防电源指示灯亮,供电正常);
• 手动控制方式下,在低压配电室先切断消防主电源,后闭合备用消防电源,观察备用消防电源的投入及指示灯的显示(主消防电源指示灯灭,备用消防电源指示灯亮,供电正常);
• 查看最末一级配电箱电压表和指示灯的状态。
					
						6.2.2.3 自备发电机组
					
						6.2.2.3.1 检查内容如下:
					
						    a)发电机铭牌,仪表、指示灯、按钮等应完好,显示应正常:
					
						    b)储油箱内的油量、燃油标号应符合设计要求;
c)自动启动并达到额定转速发电的时间应符合规范要求,发电机运行及输出功率、电压、频率、相位的显示均正常;
d)机房通风设施运行正常。
						
				c)自动启动并达到额定转速发电的时间应符合规范要求,发电机运行及输出功率、电压、频率、相位的显示均正常;
d)机房通风设施运行正常。
							6.2.2.3.2 检查方法如下:
						
							    a)查看发电机铭牌、仪表、指示灯、按钮等是否完好,查看发电机工作状态频率显示是否为50Hz、电压显示是否为380V;
						
							    b)查验储油箱内的油量、燃油标号是否符合设计要求;
c)自动控制方式时,切断主消防电源,检查发电机是否能自动启动;用秒表计时,30s后查看并记录仪表的显示数据(频率显示应为50Hz、电压显示应为380V)并观察机组的运行状况;手动控制方式时,按下发电机启动按钮,用秒表计时,30s后查看并记录仪表的显示数据(频率显示应为50Hz、电压显示应为380V)并观察机组的运行状况;
d)查看发电机房通风设加是否运行正常。
							
					c)自动控制方式时,切断主消防电源,检查发电机是否能自动启动;用秒表计时,30s后查看并记录仪表的显示数据(频率显示应为50Hz、电压显示应为380V)并观察机组的运行状况;手动控制方式时,按下发电机启动按钮,用秒表计时,30s后查看并记录仪表的显示数据(频率显示应为50Hz、电压显示应为380V)并观察机组的运行状况;
d)查看发电机房通风设加是否运行正常。
								6.2.3 火灾自动报警系统
							
								6.2.3.1 消防控制室
							
								6.2.3.1.1 检查内容如下:
							
								    a)消防控制室内应有显示被保护建筑的重点部位、疏散通道及消防设备所在位置的平面图或模拟图;
b)消防控制室内应无与其无关的电气线路通过;
c)消防控制室应设置可直接报警的外线电话和应急照明。
							b)消防控制室内应无与其无关的电气线路通过;
c)消防控制室应设置可直接报警的外线电话和应急照明。
								6.2.3.1.2 检查方法如下:
							
								    a)检查消防控制室是否有显示被保护建筑的重点部位,疏散通道及消防设备所在位置的平面图或模拟图;
b)检查消防控制室内是否有其他电气线路通过;
c)检查消防控制室内是否有外线电话,是否有应急照明设施。
								
						b)检查消防控制室内是否有其他电气线路通过;
c)检查消防控制室内是否有外线电话,是否有应急照明设施。
									6.2.3.2 火灾报警控制器
								
									6.2.3.2.1 检查内容如下:
								
									    a)火灾报警控制器安装应牢固、平稳、不倾斜;
b)火灾报警控制器接线端子处所配导线的端部,均应标明编号,字迹清晰不褪色;端子板的每个接线端,接线不得超过两根;
c)报警控制器应有主电源和直流备用电源;主电源引入线直接与消防专用电源连接,并有明显标志;主电源的保护开关不应采用漏电保护开关;
d)接地线采用铜芯绝缘导线,线芯截面积不小于4m㎡;接地牢固,并有明显标志;
e)报警控制器单独接地电阻值应小于4Ω,联合接地(共用接地)电阻值应小于1Ω;
f)主电源断电时应自动转换至备用电源供电,主电源恢复后应自动转换为主电源供电,并分别显示主、备电源的状态;
g)火灾自动报警控制器的显示、自检、消音、复位功能正常。
									
										6.2.3.2.2 检查方法如下:
									
										    a)检查每台火灾报警控制器安装是否牢固,平稳;
b)查看每台火灾报警控制器柜内配线,导线端是否标明编号和端子接线数量;
c)查看每台火灾报警控制器是否有主电源和直流备用电源;火灾报警控制器的主电源引线是否直接与消防专用电源连接,有无明显标志;
d)查看每台火灾报警控制器接地线是否采用铜芯绝缘导线,采用游标卡尺测量线芯截面积;查看接地是否牢固,有无明显标志;
e)采用接地电阻测量仪测量并记录接地电阻值;
f)切断主电源,检查直流备用电源供电的情况(主电源灯灭,备用电源灯亮),除系统报主电源故障外,其他工作正常;
g)触发自检键,查看显示和警报声响功能是否正常,在报警期间,按下消音键,查看声响是否停止;再按下复位键,查看系统是否处于正常工作状态。
										
											6.2.3.3 火灾探测器
										
											6.2.3.3.1 检查内容如下:
										
											    a)探测器的选型和布置应符合GB 50116要求;
b)探测器安装应牢固,无松动、脱落、丢失和被遮挡现象。
										b)探测器安装应牢固,无松动、脱落、丢失和被遮挡现象。
											6.2.3.3.2 检查方法如下:
										
											    a)按楼层或防火分区,检查每个区域是否设置火灾探测器,查看火灾探测器设置是否符合规范要求,火灾探测器类型是否符合要求;
b)按楼层或防火分区,逐个查看火灾探测器安装是否牢固,是否存在松动、脱落、丢失和被遮挡现象。
											
									b)按楼层或防火分区,逐个查看火灾探测器安装是否牢固,是否存在松动、脱落、丢失和被遮挡现象。
												6.2.3.3.3 火灾探测器功能试验如下:
											
												    a)点型感烟、感温探测器:
											
												        1)检查内容如下:应在试验烟气或温度作用下动作,向火灾报警控制器输出火警信号,并启动探测器报警确认灯;探测器报警确认灯在手动复位前应予以保持。
											
												        2)检查方法如下:采用感烟探测器试验装置向感烟探测器释放烟气,感温探测器试验装置向感温探测器加温,查看探测器报警确认灯以及火灾报警控制器的火警信号显示;探测器报警确认灯应在手动复位前予以保持。
												
										
													    b)线型光束感烟探测器:
												
													        1)检查内容如下:当对射光束的减光值达到1.0dB~10dB时,应在30s内向火灾报警控制器输出火警信号,启动探测器报警确认灯。
												
													        2)检查方法如下:将滤光片置于相向的发射与接收器件之间,并尽量靠近接收器的光路上,同时用秒表开始计时。在不改变滤光片设置位置的情况下,查看30s内火灾报警控制器的火警信号、探测器报警确认灯的动作情况。当对射光束的减光值达到1.0dB~10dB时,应在30s内向火灾报警控制器输出火警信号,启动探测器报警确认灯。
													
											
														    c)线型感温探测器:
													
														        1)检查内容如下:应在试验热源作用下动作,向火灾报警控制器输出火警信号;线性火灾探测器报警应启动报警确认灯,并在手动复位前应予以保持。
													
														        2)检查方法如下:可恢复型线型感温探测器,在距离终端盒0.3m以外的部位,使用55℃~145℃的热源加热,查看火灾报警控制器火警信号显示。不可复位点型感温探测器,采用线路模拟的方式试验。
														
												
															    d)火焰(或感光)探测器:
														
															        1)检查内容如下:应在试验光源作用下,在规定的响应时间内动作,并向火灾报警控制器输出火警信号;具有报警确认灯的探测器应同时启动报警确认灯,并在手动复位前应予以保持。
														
															        2)检查方法如下:在探测器监测视角范围内、距离探测器0.55m~1.00m处,放置紫外光波长小于80nm或红外光波长大于850nm光源,探测器在规定的响应时间内动作,并向火灾报警控制器输出火警信号,具有报警确认灯的探测器应同时启动报警确认灯,并应在手动复位前予以保持。
															
													
																    e)管路采样的吸气式感烟探测器:
															
																        1)检查内容如下:应在试验烟气作用下动作,向火灾报警控制器输出火警信号。
															
																        2)检查方法如下:采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,探测器或其控制装置在120s内发出火灾报警信号。
															
																    f)可燃气体探测器:
															
																        1)检查内容如下:可燃气体探测器应在被监测区域内的可燃气体浓度达到报警设定值时,发出报警信号。
															
																        2)检查方法如下:向探测器释放对应的试验气体,观察报警响应时限内报警控制器的显示情况。
																
															
																	6.2.3.4 手动报警按钮
																
																	6.2.3.4.1 检查内容如下:
																
																	    a)设置部位和数量应符合GB 50116要求;
b)手动报警按钮安装应牢固,无松动、脱落、丢失和被遮挡现象。
																b)手动报警按钮安装应牢固,无松动、脱落、丢失和被遮挡现象。
																	6.2.3.4.2 检查方法如下:
																
																	    a)按楼层或防火分区,检查每个防火区域是否设置手动报警按钮,设置的位置和数量是否符合要求;
b)按楼层或防火分区,逐个查看手动报警按钮安装是否牢固,是否有松动、脱落、丢失和被遮挡现象。
																	
															b)按楼层或防火分区,逐个查看手动报警按钮安装是否牢固,是否有松动、脱落、丢失和被遮挡现象。
																		6.2.3.5 火灾警报装置
																	
																		6.2.3.5.1 检查内容如下:
																	
																		    a)安装应牢固;
b)每个报警区域内应合理设置火灾警报装置。
																	b)每个报警区域内应合理设置火灾警报装置。
																		6.2.3.5.2 检查方法如下:
																	
																		    a)按楼层或防火分区,逐个查看火灾警报装置安装是否牢固;
b)按照报警区域逐个查看火灾警报装置的设置位置是否合理。
																		
																b)按照报警区域逐个查看火灾警报装置的设置位置是否合理。
																			6.2.3.6 系统功能检查
																		
																			6.2.3.6.1 检查内容如下:
																		
																			    a)火灾自动报警系统平时应处于正常的监视状态;
b)火灾自动报警系统的报警功能应正常;
c)火灾自动报警系统的联动控制功能应正常。
																		b)火灾自动报警系统的报警功能应正常;
c)火灾自动报警系统的联动控制功能应正常。
																			6.2.3.6.2 检查方法如下:
																		
																			    a)查看火灾报警控制器主菜单和面板,查看并记录火灾报警控制器的指示灯是否正常;测试系统巡检功能,检查火灾自动报警系统是否存在故障、屏蔽等信息,查看相关设施位置和显示地址是否正确;
b)手动状态下,按楼层或防火分区分别测试一只火灾探测器和一只手动报警按钮,查看位置和显示地址是否正确,火灾探测器和手动报警按钮的确认灯是否启动;
c)自动状态下,按楼层或防火分区分别测试两只火灾探测器或一只火灾探测器和一只手动报警按钮,查看位置和显示地址是否正确,火灾探测器和手动报警按钮的确认灯是否点亮;查看声光报警器是否鸣响,消防应急广播系统是否启动,应急照明及疏散指示系统是否启动,区域内的消防电梯是否迫降,区域内的防排烟系统是否被启动,常开防火门是否关闭,防火卷帘是否动作到位,涉及疏散的电动栅栏及门禁系统是否开启等,消防控制室是否接收和显示上述相关消防系统动作的反馈信号。
6.2.4 消防给水设施
6.2.4.1 消防水池
6.2.4.1.1 检查内容如下:
a)消防水池容积应符合规范要求,应设置就地水位显示装置,消防水池水位正常;
b)消防水池补水设施应正常;
c)寒冷地区的消防水池应采取防冻措施。
6.2.4.1.2 检查方法如下:
a)查验消防水池容积;查看水位显示装置及消防水池水位是否正常;设置有消防水池液位自动报警装置的,应查看信号传送到报警控制器的情况;
b)查看补水设施是否正常,阀门是否开启,有无明显标志;
c)寒冷地区查看是否采取防冻措施。
																6.2.4.2 消防水箱
															
																6.2.4.2.1 检查内容如下:
															
																    a)消防水箱容积应符合规范要求;应设置就地水位显示装置,消防水箱水位应正常;
																
														
																	    b)消防水箱补水措施应正常;
c)消防水箱出口阀门应常开并有明显标志,出水管上的止回阀应关闭严密。
																c)消防水箱出口阀门应常开并有明显标志,出水管上的止回阀应关闭严密。
																	6.2.4.2.2 检查方法如下:
																
																	    a)查验消防水箱容积;查看消防水箱是否设置水位显示装置及消防水箱水位是否正常;对设置有消防水箱液位自动报警装置的,应查看信号传送到报警控制器的情况;
b)查看补水设施是否正常,阀门是否开启,有无明显标志;
c)查看消防水箱出口阀门是否开启,有无明显标志;启动消防水泵,查看水是否进入消防水箱。
																	
																b)查看补水设施是否正常,阀门是否开启,有无明显标志;
c)查看消防水箱出口阀门是否开启,有无明显标志;启动消防水泵,查看水是否进入消防水箱。
																		6.2.4.3 稳压泵气压水罐和稳压泵控制柜
																	
																		6.2.4.3.1 检查内容如下:
																	
																		    a)稳压泵、气压水罐和稳压泵控制柜安装应牢固,运行平稳,无锈蚀;
b)稳压泵控制柜应有双电源供电,指示灯显示应正常,并应处于自动状态;
c)稳压泵启动、停止运行应正常,电接点压力表的压力设定值应符合设计要求;管网压力显示应正常;
d)稳压泵进、出口阀门应开启,并有明显标志。
6.2.4.3.2 检查方法如下:
																b)稳压泵控制柜应有双电源供电,指示灯显示应正常,并应处于自动状态;
c)稳压泵启动、停止运行应正常,电接点压力表的压力设定值应符合设计要求;管网压力显示应正常;
d)稳压泵进、出口阀门应开启,并有明显标志。
6.2.4.3.2 检查方法如下:
																	    a)查看稳压泵、气压水罐和稳压泵控制柜安装是否牢固,分别手动启动主稳压泵和备用稳压泵,查看运行是否平稳,检查设备和支架外观是否锈蚀;
b)查验稳压泵控制柜的供电是否设置主、备电源自动切换装置,泵控柜指示灯显示是否正常,系统是否处于自动状态;
c)查验电接点压力表的压力设定值是否符合设计要求;启动运行状态是否正常,管网压力显示是否正常;
d)查看进、出口阀门是否完全开启及标志是否正确。
																	
															b)查验稳压泵控制柜的供电是否设置主、备电源自动切换装置,泵控柜指示灯显示是否正常,系统是否处于自动状态;
c)查验电接点压力表的压力设定值是否符合设计要求;启动运行状态是否正常,管网压力显示是否正常;
d)查看进、出口阀门是否完全开启及标志是否正确。
																		6.2.4.4 消防水泵房
																	
																		6.2.4.4.1 检查内容如下:
																	
																		    a)消防水泵房应设置消防专用电话分机、应急照明灯,消防水泵房有明显标志;
b)消防水泵应采用灌式吸水;
c)消防水泵有注明系统名称和编号的标志牌;进、出口阀门常开,启闭标志牌正确;
d)消防水泵的进、出口应设压力表,显示正常;
e)消防水泵及消防管道安装应牢固,无锈蚀。
																		
																b)消防水泵应采用灌式吸水;
c)消防水泵有注明系统名称和编号的标志牌;进、出口阀门常开,启闭标志牌正确;
d)消防水泵的进、出口应设压力表,显示正常;
e)消防水泵及消防管道安装应牢固,无锈蚀。
																			6.2.4.4.2 检查方法如下:
																		
																			    a)查看消防水泵房是否设置消防专用电话分机、应急照明灯,消防水泵房是否有明显标志;
b)查看消防水泵是否采用自灌式吸水;
c)查看消防水泵和进、出口阀门的标志是否正确和完整;转动阀门手轮,检查每个阀门是否完全开启;
d)查看消防水泵进、出口管道上是否安装压力表;查看压力表显示值是否正常并记录;
e)查看消防水泵及消防管道安装是否牢固,有无锈蚀情况并记录。
																			
																	b)查看消防水泵是否采用自灌式吸水;
c)查看消防水泵和进、出口阀门的标志是否正确和完整;转动阀门手轮,检查每个阀门是否完全开启;
d)查看消防水泵进、出口管道上是否安装压力表;查看压力表显示值是否正常并记录;
e)查看消防水泵及消防管道安装是否牢固,有无锈蚀情况并记录。
																				6.2.4.5 消防水泵控制柜
																			
																				6.2.4.5.1 检查内容如下:
																			
																				    a)消防水泵控制柜应有注明所属系统及编号的标志;
b)消防水泵控制柜应有双电源供电,应处于自动状态,指示灯显示正常;
c)手动启停消防水泵主泵和备用泵,应运行平稳;
d)主、备消防泵应具有自动切换功能;
e)消防控制室应能手动启动消防泵。
																				
																		b)消防水泵控制柜应有双电源供电,应处于自动状态,指示灯显示正常;
c)手动启停消防水泵主泵和备用泵,应运行平稳;
d)主、备消防泵应具有自动切换功能;
e)消防控制室应能手动启动消防泵。
																					6.2.4.5.2 检查方法如下:
																				
																					    a)查看消防水泵控制柜是否有注明所属系统及编号的标志;
b)查看水泵控制柜的供电是否设置主、备电源自动切换装置,系统是否处于自动状态,控柜指示灯显示是否正常;
c)手动分别启动消防水泵主泵和备用泵,查看运行情况,并手动停止;
d)模拟主泵故障,查看自动切换启动备用泵情况,同时查看仪表及指示灯显示;
e)消防控制室远程启动、停止每台消防水泵,查看水泵运行和反馈信号情况。
																					
																						6.2.4.6 水泵接合器
																					
																						6.2.4.6.1 检查内容如下:
																					
																						    a)水泵接合器规格、数量和安装位置应符合设计要求;阀门安装方式应符合设计要求;
b)水泵接合器应设标明用途的明显标志;
c)控制阀应常开,且启闭灵活;组件应齐全完整,无锈蚀;
d)寒冷地区防冻措施应完好。
																				b)水泵接合器应设标明用途的明显标志;
c)控制阀应常开,且启闭灵活;组件应齐全完整,无锈蚀;
d)寒冷地区防冻措施应完好。
																					6.2.4.6.2 检查方法如下:
																				
																					    a)查验水泵接合器规格、数量和安装位置是否符合设计要求;查看单向阀安装方向是否正确,止回阀是否严密关闭;地下式水泵接合器接口至井盖的距离不大于0.40m,接口应正对井口;
b)查看水泵接合器附近是否有注明所属系统和区域的固定标志牌;
c)转动手轮查看控制阀是否开启,启闭是否灵活,组件是否齐全完整,有无锈蚀;
d)寒冷地区查看是否采取防冻措施。
																					
																				b)查看水泵接合器附近是否有注明所属系统和区域的固定标志牌;
c)转动手轮查看控制阀是否开启,启闭是否灵活,组件是否齐全完整,有无锈蚀;
d)寒冷地区查看是否采取防冻措施。
																						6.2.5 消火栓系统
																					
																						6.2.5.1 消防供水设施
检查内容和检查方法同6.2.4。
																					检查内容和检查方法同6.2.4。
																						6.2.5.2 消防管网
																					
																						6.2.5.2.1 检查内容如下:
																					
																						    a)室内外消火栓系统管网应畅通,阀门应常开;
b)消火栓泵前后进、出口管网压力应符合规范要求;
c)低温地区管网应采取防冻措施。
																						
																				b)消火栓泵前后进、出口管网压力应符合规范要求;
c)低温地区管网应采取防冻措施。
																							6.2.5.2.2 检查方法如下:
																						
																							    a)通过开启任一室外消火栓和室内消火栓每根立管任一消火栓进行喷水试验,查验管道、阀门是否畅通;
b)查看每台消火栓泵前后进、出口管网压力表,检查压力表是否完好及压力显示是否正常;
c)检查低温地区管网是否采取防冻措施。
																					b)查看每台消火栓泵前后进、出口管网压力表,检查压力表是否完好及压力显示是否正常;
c)检查低温地区管网是否采取防冻措施。
																					6.2.5.3 室外消火栓
6.2.5.3.1 检查内容如下:
																				6.2.5.3.1 检查内容如下:
																					    a)消火栓规格、数量和设置位置应符合规范要求;
b)消火栓不应被遮挡、圈占和埋压;
c)消火栓安装应牢固,组件完整,开关灵活,外观质量符合要求;
d)消火栓压力符合规范要求。
																					
																			b)消火栓不应被遮挡、圈占和埋压;
c)消火栓安装应牢固,组件完整,开关灵活,外观质量符合要求;
d)消火栓压力符合规范要求。
																						6.2.5.3.2 检查方法如下:
																					
																						    a)核对设计和竣工验收文件,现场查看消火栓规格、数量和设置位置是否符合设计要求;
b)逐一查看每个室外消火栓,检查消火栓是否被遮挡、圈占和埋压;
c)逐一检查每个室外消火栓,检查消火栓安装是否牢固,组件是否完整,开关及出水口闷盖开启是否灵活,是否存在锈蚀等情况;
d)现场开启一个室外消火栓,用带压力表试验水枪测试出水压力,并进行射水试验,检查压力是否符合要求。
																						
																				b)逐一查看每个室外消火栓,检查消火栓是否被遮挡、圈占和埋压;
c)逐一检查每个室外消火栓,检查消火栓安装是否牢固,组件是否完整,开关及出水口闷盖开启是否灵活,是否存在锈蚀等情况;
d)现场开启一个室外消火栓,用带压力表试验水枪测试出水压力,并进行射水试验,检查压力是否符合要求。
																							6.2.5.4 室内消火栓和消火栓箱
																						
																							6.2.5.4.1 检查内容如下:
																						
																							    a)消火栓箱安装应牢固,应有明显标志,箱内组件齐全,箱门开关灵活;
b)消火栓不应被遮挡、圈占;
c)消火栓栓口的安装位置应能保证水带与栓口连接方便;安装高度、栓口朝向符合防火规范要求。
																							
																					b)消火栓不应被遮挡、圈占;
c)消火栓栓口的安装位置应能保证水带与栓口连接方便;安装高度、栓口朝向符合防火规范要求。
																								6.2.5.4.2 检查方法如下:
																							
																								    a)按楼层或防火分区逐一查看消火栓箱安装是否牢固,有无明显标志,箱内组件是否齐全,箱门开关是否灵活;
																							
																								    b)按楼层或防火分区逐一检查消火栓箱有无被遮挡、圈占现象;
c)按楼层或防火分区逐一检查消火栓的安装位置是否便于操作;检查安装高度、栓口朝向是否符合要求。
																								
																						c)按楼层或防火分区逐一检查消火栓的安装位置是否便于操作;检查安装高度、栓口朝向是否符合要求。
																									6.2.5.5 消火栓系统功能
																								
																									6.2.5.5.1 检查内容如下:
																								
																									    a)静水压力应符合规范要求;
b)消火栓动压试验压力应符合相关要求;消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关等信号应直接自动启动,消防联动控制装置应能接收其反馈信号。
																									
																							b)消火栓动压试验压力应符合相关要求;消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关等信号应直接自动启动,消防联动控制装置应能接收其反馈信号。
																										6.2.5.5.2 检查方法如下:
																									
																										    a)静压测试:使用消火栓系统试水检测装置,分别选择最不利处消火栓和最有利处消火栓,连接压力表及关闭闷盖,开启消火栓,分别测量栓口静水压力并记录;
b)动压试验:选择最不利点处消火栓连接消火栓系统试水检测装置进行试水试验,查看消防水泵房内消防水泵是否自动启动,消防控制室的反馈信号是否正常,测量并记录最不利点处消火栓的出水压力。
																										
																								b)动压试验:选择最不利点处消火栓连接消火栓系统试水检测装置进行试水试验,查看消防水泵房内消防水泵是否自动启动,消防控制室的反馈信号是否正常,测量并记录最不利点处消火栓的出水压力。
																											6.2.6 自动喷水灭火系统
6.2.6.1 消防供水设施
																										6.2.6.1 消防供水设施
																											6.2.6.1.1 自动喷水灭火系统包括:湿式系统、干式系统、预作用系统、雨淋系统、水幕系统和水喷雾自动喷水灭火系统。评估前应确认系统的类型、主要设备的规格型号和数量。
																										
																											6.2.6.1.2 检查内容和检查方法同6.2.4。
																										
																											6.2.6.2 管网
																										
																											6.2.6.2.1 检查内容如下:
																											
																										
																												    a)报警阀后的管道应采用内外壁热镀锌钢管,镀锌钢管应采用沟槽式连接(卡箍)或丝扣、法兰连接;
b)配水干管、配水管应作红色或红色环圈标志;
c)干式灭火系统和预作用系统配水干管最末端应设有电动阀和自动排气阀:
																											b)配水干管、配水管应作红色或红色环圈标志;
c)干式灭火系统和预作用系统配水干管最末端应设有电动阀和自动排气阀:
																												    d)水箱重力自流管接入系统管网的部位应符合规范要求。
																												
																										
																													6.2.6.2.2 检查方法如下:
																												
																													    a)检查并记录报警阀后的管道是否采用镀锌钢管或镀锌无缝钢管,检查管道的连接方式;
b)检查报警阀室和管道井以及吊顶内配水干管,配水管是否作红色或红色环圈标志;
c)检查并记录对干式灭火系统和预作用系统配水干管最末端是否设有电动阀和自动排气阀;
d)现场查看水箱自流供水管接入系统管网的部位是否在报警阀组之前。
																													
																											b)检查报警阀室和管道井以及吊顶内配水干管,配水管是否作红色或红色环圈标志;
c)检查并记录对干式灭火系统和预作用系统配水干管最末端是否设有电动阀和自动排气阀;
d)现场查看水箱自流供水管接入系统管网的部位是否在报警阀组之前。
																														6.2.6.3 报警阀组
																													
																														6.2.6.3.1 检查内容如下:
																													
																														    a)报警阀组位置应便于操作,报警阀组周围无遮挡物,报警阀附近有排水设施;
b)报警阀组应有注明系统名称、保护区域的标志牌,压力表显示符合设定值;
c)报警阀组进、出口的控制阀应采用信号阀,不采用信号阀时,应用锁具固定阀位,阀门应常开并有标识;
d)报警阀组件应完整可靠,连接应正确,阀门标识应正确,开闭状态应符合规范要求;
e)水力警铃应设在有人值班地点的附近或走道;
f)报警阀组功能试验:
																														        • 开启湿式报警阀试水阀,报警阀启动功能符合规范要求;
																													
																														        • 干式报警阀组气源设备及安装符合设计和规范要求,压力显示符合设定值;
																													
																														        • 雨淋报警阀组配置传动管时,传动管的压力表显示符合设定值。
																														
																												
																															6.2.6.3.2 检查方法如下:
																														
																															    a)检查每个报警阀附近是否有排水设施,查看每个报警阀安装位置是否便于操作,周围有无遮挡物;
b)检查每个报警阀组是否有注明系统名称、保护区域的标志牌,压力表显示是否符合设定值;
c)查看每个报警阀组的控制阀是否开启,查看有无启闭标志,采用信号阀时反馈信号是否正确;不采用信号阀时,检查是否用锁具固定阀位;
d)检查每个报警阀组件是否完整;查看组件连接管阀门是否有标识,标识是否准确,开闭状态是否符合要求;
e)查看每个报警阀组的水力警铃安装位置;
f)检查报警阀组功能:
																															        • 将消防联动控制器设置在手动状态下,开启每个湿式报警阀组的试水阀,查看报警阀是否动作,水力警铃是否鸣响,压力开关动作是否直接启动喷淋泵;
																														
																															        • 缓慢开启干式报警阀试验阀小流量排气,空气压缩机启动后关闭试验阀,查看空气压缩机的运行情况、核对启停压力是否符合设计要求;
																														
																															        • 系统采用传动管控制时,核对传动管压力显示是否符合设定值。
																															
																													
																																6.2.6.4 水流指示器
																															
																																6.2.6.4.1 检查内容如下:
																															
																																    a)水流指示器应有明显标志;
b)水流指示器前的信号阀应全开,并应反馈启闭信号。
																																
																														b)水流指示器前的信号阀应全开,并应反馈启闭信号。
																																	6.2.6.4.2 检查方法如下:
																																
																																	    a)按楼层或防火分区,查看水流指示器有无明显标志;
b)按楼层或防火分区,查看水流指示器前是否设信号阀,检查是否开启。
																																	
																															b)按楼层或防火分区,查看水流指示器前是否设信号阀,检查是否开启。
																																		6.2.6.5 喷头
																																	
																																		6.2.6.5.1 检查内容如下:
																																	
																																		    a)喷头设置部位和类型应符合规范要求,干式系统喷头采用直立型喷头或干式下垂型喷头;
b)喷头安装应牢固,无变形和附着物、悬挂物;
c)喷头周围无遮挡物。
																																		
																																	b)喷头安装应牢固,无变形和附着物、悬挂物;
c)喷头周围无遮挡物。
																																			6.2.6.5.2 检查方法如下:
																																		
																																			    a)按楼层或防火分区,查验每个喷头设置部位和类型是否符合规范要求,查看是否存在设置的空白点;
b)按楼层或防火分区,查看每个喷头安装是否牢固,查看喷头是否有变形和附着物、悬挂物;
c)按楼层或防火分区,查看每个喷头附近是否有遮挡物。
																																	b)按楼层或防火分区,查看每个喷头安装是否牢固,查看喷头是否有变形和附着物、悬挂物;
c)按楼层或防火分区,查看每个喷头附近是否有遮挡物。
																																		6.2.6.6 末端试水装置
																																	
																																		6.2.6.6.1 检查内容如下:
																																	
																																		    a)每套报警阀组应在最不利点处设置未端试水装置,其他防火分区、楼层均应设置试水阀,末端试水装置和试水阀应便于操作且有足够排水能力的排水设施;
b)末端试水装置和试水阀压力表应显示正常。
																																	b)末端试水装置和试水阀压力表应显示正常。
																																		6.2.6.6.2 检查方法如下:
																																	
																																		    a)查看每套报警阀组系统最不利点处是否设置末端试水装置,其他防火分区、楼层是否设置了直径为25mm的试水阀、末端试水装置和试水阀位置是否便于操作且有足够排水能力的排水设施;
b)查看每个楼层或防火分区末端试水装置和试水阀压力表显示是否正常。
																																		
																																b)查看每个楼层或防火分区末端试水装置和试水阀压力表显示是否正常。
																																			6.2.6.7 系统功能
																																		
																																			6.2.6.7.1 湿式自动喷水灾火系统功能
																																		
																																			6.2.6.7.1.1 检查内容如下:开启末端试水装置,出水压力应符合规范要求。水流指示器、报警阀、压力开关动作,水力警铃鸣响;压力开关直接连锁自动启动喷淋泵,水流指示器、压力开关及消防水泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。
																																		
																																			6.2.6.7.1.2 检查方法如下:分别检查并记录每组报警阀最不利点处末端试水装置的压力表显示值;在消防联动控制器设置在手动状态下,开启每组报警阀最不利点处末端试水装置,在消防水泵房查看湿式报警阀是否动作,水力警铃是否鸣响,查看压力开关动作是否直接启动喷淋泵;在消防控制室查看水流指示器报警信号、压力开关动作信号和喷淋水泵的启动信号是否正常。
																																		
																																			    系统功能试验完毕后,必须将系统恢复到正常工作状态。
																																			
																																	
																																				6.2.6.7.2 干式自动喷水灭火系统功能
6.2.6.7.2.1 检查内容如下:
																																			6.2.6.7.2.1 检查内容如下:
																																				    a)系统组件应齐全,阀门开闭状态符合标准要求;
b)系统功能测试:开启干式报警阀组的试水阀后,报警阀、压力开关应动作,停止供气装置,联动启动排气阀入口电动阀与消防水泵;消防控制设备应显示压力开关、电动阀及消防水泵的反馈信号。
																																			b)系统功能测试:开启干式报警阀组的试水阀后,报警阀、压力开关应动作,停止供气装置,联动启动排气阀入口电动阀与消防水泵;消防控制设备应显示压力开关、电动阀及消防水泵的反馈信号。
																																				6.2.6.7.2.2 检查方法如下:
																																			
																																				    a)逐一查看系统组件是否齐全,阀门开闭状态是否正确;
b)系统功能测试:分别关闭每组干式报警阀出口阀门,分别开启干式报警阀组的试水阀,查看供气装置是否关闭,压力开关和消防水泵、电磁阀的动作情况以及排气阀的排气情况;在消防控制室查看压力开关、电动阀及消防水泵的动作反馈信号是否正常。																											6.2.6.7.3 预作用系统功能
																										
																											6.2.6.7.3.1 检查内容如下:
																										
																											    a)系统组件应齐全,阀门开闭状态符合标准要求;
b)系统功能测试:火灾报警控制器确认火灾后,自动启动预作用报警阀组的电磁阀、排气阀入口电动阀,压力开关应动作并自动联动消防水泵;消防控制设备应显示压力开关、电动阀及消防水泵的反馈信号。
																										b)系统功能测试:火灾报警控制器确认火灾后,自动启动预作用报警阀组的电磁阀、排气阀入口电动阀,压力开关应动作并自动联动消防水泵;消防控制设备应显示压力开关、电动阀及消防水泵的反馈信号。
																											6.2.6.7.3.2 检查方法如下:
																										
																											    a)逐一查看系统组件是否齐全,阀门开闭状态是否正确;
b)系统功能测试:关闭预作用报警阀出口控制阀,先后触发防护区域内的两只相关火灾探测器或一只火灾探测器和一只手动报警按钮,查看预作用阀电磁阀、排气阀入口电动阀、压力开关、消防水泵的动作情况,消防控制室查看消防控制设备是否显示电动阀、压力开关及消防水泵的反馈信号;
c)系统功能试验完毕后,应将系统恢复到正常工作状态。
																											
																										b)系统功能测试:关闭预作用报警阀出口控制阀,先后触发防护区域内的两只相关火灾探测器或一只火灾探测器和一只手动报警按钮,查看预作用阀电磁阀、排气阀入口电动阀、压力开关、消防水泵的动作情况,消防控制室查看消防控制设备是否显示电动阀、压力开关及消防水泵的反馈信号;
c)系统功能试验完毕后,应将系统恢复到正常工作状态。
																												6.2.6.7.4 雨淋系统(水幕系统、水喷雾系统)功能
																											
																												6.2.6.7.4.1 检查内容如下:
																											
																												    a)系统组件应齐全,阀门开闭状态符合规范要求;
b)系统功能测试:
																											b)系统功能测试:
																												        1)火灾状态下,消防控制设备能手动和自动控制雨淋阀的电磁阀,雨淋阀开启,水力警铃鸣响,压力开关应动作并直接启动消防水泵,消防控制室应显示压力开关和消防水泵的动作信号;
																											
																												        2)当采用传动管控制的系统时,传动管泄压后,自动联动雨淋阀,压力开关应动作,水力警铃鸣响,压力开关应直接启动消防水泵,消防控制室应显示压力开关和消防水泵的动作信号。
																										
																											6.2.6.7.4.2 检查方法如下:
																										
																											    a)逐一查看系统组件是否齐全,阀门开闭状态是否正确;
b)系统功能测试:
																										b)系统功能测试:
																											        1)试验前关闭雨淋阀出口控制阀,在消防控制室手动启动雨淋阀的电磁阀,查看雨淋阀是否开启,水力警铃是否鸣响,压力开关是否动作,是否直接启动消防水泵,在消防控制室查看压力开关和消防水泵的动作信号;自动状态下,先后触发防护区内两个相关火灾探测器或一只火灾探测器和一只手动报警按钮,查看雨淋阀是否开启,水力警铃是否鸣响,压力开关是否动作,是否直接启动消防水泵,在消防控制室查看压力开关和消防水泵的动作信号;
																										
																											        2)试验前关闭雨淋阀出口控制阀,模拟传动管泄压后,查看雨淋阀是否开启,水力警铃是否鸣响,压力开关是否动作,是否直接启动消防水泵,在消防控制室查看压力开关和消防水泵的动作信号;
																									
	    c)系统功能试验完毕后,必须将系统恢复到正常工作状态。
	6.2.7 泡沫灭火系统
	6.2.7.1 消防供水设施
	6.2.7.1.1 检查内容和检查方法同6.2.4。
	6.2.7.2 泡沫泵站和泡沫液贮罐
	
		6.2.7.2.1 检查内容如下:
	
		    a)泡沫泵站应设置消防专用电话分机、应急照明灯,泡沫泵站有明显标志,泡沫泵站的门、窗不宜朝向保护对象;
b)泡沫液贮罐罐体或铭牌、标志牌上应清晰注明泡沫灭火剂的型号、配比浓度、泡沫灭火剂的有效日期和储量;
c)贮罐配件应齐全完好无锈蚀,液位计、呼吸阀、安全阀、放空阀及压力表状态正常;
d)泡沫液储罐,泡沫管道、泡沫比例混合器、泡沫混合液管道、泡沫产生器等应涂红色;
e)阀门应有标识,开启状态应符合规范要求。
		
			6.2.7.2.2 检查方法如下
		
			    a)查看泡沫泵站是否设置消防专用电话分机、应急照明灯,泡沫泵站是否有明显标志;查看泡沫泵站的门、窗是否朝向被保护对象;   
b)查看罐体、铭牌、标志牌是否完整齐全;
		b)查看罐体、铭牌、标志牌是否完整齐全;
			    c)查看贮罐配件是否齐全,有无锈蚀:液位计、呼吸阀、安全阀、放空阀、压力表状态是否正常;
d)查看泡沫液储罐、泡沫管道、泡沫比例混合器、泡沫混合液管道、泡沫产生器等涂装是否符合要求;
e)查看阀门有无标识,标识是否正确,检查阀门开启状态是否正确,如供水阀是否开启,回流阀是否关闭。
			
	d)查看泡沫液储罐、泡沫管道、泡沫比例混合器、泡沫混合液管道、泡沫产生器等涂装是否符合要求;
e)查看阀门有无标识,标识是否正确,检查阀门开启状态是否正确,如供水阀是否开启,回流阀是否关闭。
				6.2.7.3 比例混合器
			
				6.2.7.3.1 检查内容如下
			
				    a)比例混合器的安装应牢固,应无损伤、锈蚀,水流方向应与比例混合器箭头方向相同;
b)阀门启闭应灵活,压力表显示应正常。
			b)阀门启闭应灵活,压力表显示应正常。
				6.2.7.3.2 检查方法如下:
			
				    a)查看比例混合器安装是否牢固,有无损伤、锈蚀,水流方向与比例混合器箭头方向是否一致;
b)手动启闭阀门,检查其灵活性,查看压力表显示状况。
				
		b)手动启闭阀门,检查其灵活性,查看压力表显示状况。
					6.2.7.4 泡沫产生器
				
					6.2.7.4.1 检查内容如下:
				
					    a)泡沫发生器控制阀应常开,并有明显标志;
b)泡沫发生器安装应牢固,无损坏或变形,无锈蚀;
c)吸气孔、发泡网及暴露的泡沫喷射口,不得有杂物进入或堵塞,泡沫出口附近不得有阻挡泡沫喷射及泡沫流淌的障碍物。
					
			b)泡沫发生器安装应牢固,无损坏或变形,无锈蚀;
c)吸气孔、发泡网及暴露的泡沫喷射口,不得有杂物进入或堵塞,泡沫出口附近不得有阻挡泡沫喷射及泡沫流淌的障碍物。
						6.2.7.4.2 检查方法如下:
					
						    a)查看每个泡沫产生器的控制阀是否处于完全开启状态,有无明显标志;
b)检查每个泡沫产生器安装是否牢固,有无损坏、变形、锈蚀;
c)查看每个泡沫产生器的吸气孔、发泡网及暴露的泡沫喷射口有无杂物进入或堵塞,查看泡沫出口附近有无阻挡泡沫喷射及泡沫流淌的障碍物。
					b)检查每个泡沫产生器安装是否牢固,有无损坏、变形、锈蚀;
c)查看每个泡沫产生器的吸气孔、发泡网及暴露的泡沫喷射口有无杂物进入或堵塞,查看泡沫出口附近有无阻挡泡沫喷射及泡沫流淌的障碍物。
						6.2.7.5 泡沫喷头
					
						6.2.7.5.1 检查内容如下:
					
						    a)泡沫喷头安装应牢固,无损坏或变形,无锈蚀;
b)喷头四周应无障碍物并保证泡沫直接喷到保护对象上。
					b)喷头四周应无障碍物并保证泡沫直接喷到保护对象上。
						6.2.7.5.2 检查方法如下:
					
						    a)检查每个泡沫喷头安装是否牢固,有无损坏、变形、锈蚀;
b)查看每个喷头四周有无障碍物。
						
				b)查看每个喷头四周有无障碍物。
							6.2.7.6 管道
						
							6.2.7.6.1 检查内容如下:
						
							    a)连接产生器立管在罐壁上应固定牢固,无变形、锈蚀、损伤;
b)泡沫混合液立管与水平管道连接的金属软管两端应固定牢固,无锈蚀、破损,罐壁上泡沫混合液立管的下端应设置放空阀,放空阀状态应正常;
c)泡沫混合液管道、泡沫管道、管道过滤器应涂红色。
						b)泡沫混合液立管与水平管道连接的金属软管两端应固定牢固,无锈蚀、破损,罐壁上泡沫混合液立管的下端应设置放空阀,放空阀状态应正常;
c)泡沫混合液管道、泡沫管道、管道过滤器应涂红色。
							6.2.7.6.2 检查方法如下:
						
							    a)查看罐壁上的每根立管安装是否牢固,有无变形、锈蚀、损伤;
b)查看每根立管与水平管道连接的金属软管两端固定是否牢固,有无锈蚀、破损;查看罐壁上泡沫混合液立管的下端是否设置放空阀,放空阀状态是否正常;
c)查看系统管道的涂装是否符合要求。
					b)查看每根立管与水平管道连接的金属软管两端固定是否牢固,有无锈蚀、破损;查看罐壁上泡沫混合液立管的下端是否设置放空阀,放空阀状态是否正常;
c)查看系统管道的涂装是否符合要求。
	6.2.7.7 泡沫消防炮
	6.2.7.7.1 检查内容如下:
	    a)泡沫消防炮安装应牢固,无锈蚀、变形和损伤;
b)泡沫消防炮控制阀应启闭灵活;
c)回转与仰俯操作应灵活,操作角度应符合设定值。
b)泡沫消防炮控制阀应启闭灵活;
c)回转与仰俯操作应灵活,操作角度应符合设定值。
	6.2.7.7.2 检查方法如下:
	    a)手动操作,检查每个泡沫消防炮安装是否牢固,有无锈蚀、变形和损伤;
b)手动启闭控制阀,检查每个泡沫消防炮控制阀是否启闭灵活;
c)手动操作每个泡沫炮,检查其灵活性和操作角度。
	
b)手动启闭控制阀,检查每个泡沫消防炮控制阀是否启闭灵活;
c)手动操作每个泡沫炮,检查其灵活性和操作角度。
		6.2.7.8 泡沫灭火系统功能
	
		6.2.7.8.1 检查内容如下:
	
		    a)系统应设置泡沫灭火控制器,泡沫灭火控制器应有泡沫泵和控制阀的手动控制按钮,标识清晰完整准确;
b)系统应能接收火灾报警信号,自动或手动开启泡沫灭火系统的控制阀和泡沫消防泵,直至泡沫产生器喷水或喷射泡沫,泡沫产生器入口的压力值应符合设计要求,泡沫产生器喷洒应正常,消防控制设备应显示控制阀和泡沫消防泵的状态。
	b)系统应能接收火灾报警信号,自动或手动开启泡沫灭火系统的控制阀和泡沫消防泵,直至泡沫产生器喷水或喷射泡沫,泡沫产生器入口的压力值应符合设计要求,泡沫产生器喷洒应正常,消防控制设备应显示控制阀和泡沫消防泵的状态。
		6.2.7.8.2 检查方法如下:
	
		    a)查看系统是否设置泡沫灭火控制器,泡沫灭火控制器有无控制泡沫泵和控制阀的手动控制按钮,标识是否清晰完整准确;
b)拆除一个泡沫产生器,将其安装在罐壁外,关闭其余泡沫产生器的进口阀,按设定的控制方式(手动启动、自动启动)启动泡沫消防泵和控制阀;查看泡沫消防泵、比例混合器、泡沫产生器入口的压力表的显示;查看泡沫产生器的发泡情况并查验消防控制室的显示情况;不宜实际喷泡沫的系统,关闭泡沫液进、出口阀,按上述方法启动系统,查验泡沫产生器的喷洒情况并查验消防控制室的显示情况;
c)冲洗设备和管道后,将系统恢复到正常工作状态。
		
b)拆除一个泡沫产生器,将其安装在罐壁外,关闭其余泡沫产生器的进口阀,按设定的控制方式(手动启动、自动启动)启动泡沫消防泵和控制阀;查看泡沫消防泵、比例混合器、泡沫产生器入口的压力表的显示;查看泡沫产生器的发泡情况并查验消防控制室的显示情况;不宜实际喷泡沫的系统,关闭泡沫液进、出口阀,按上述方法启动系统,查验泡沫产生器的喷洒情况并查验消防控制室的显示情况;
c)冲洗设备和管道后,将系统恢复到正常工作状态。
			6.2.8 气体灭火系统
		
			6.2.8.1 防护区
		
			6.2.8.1.1 检查内容如下:
		
			    a)防护区内应设疏散通道,防护区门应为防火门,且向外开启并能自行关闭,在疏散通道与出口处,应设应急照明和疏散指示标志;
b)防护区内和入口处应设声光报警装置,入口处应设安全标志和灭火剂释放指示灯,应设置系统紧急启动和停止按钮及手动自动转换装置;
c)无窗或固定窗扇的地上防护区和地下防护区,应设置机械排风装置;灭火后防护区应能通风换气;
d)门窗设有密封条的防护区应设置泄压装置;
e)有人工作的场所,宜配置空气呼吸器;
		b)防护区内和入口处应设声光报警装置,入口处应设安全标志和灭火剂释放指示灯,应设置系统紧急启动和停止按钮及手动自动转换装置;
c)无窗或固定窗扇的地上防护区和地下防护区,应设置机械排风装置;灭火后防护区应能通风换气;
d)门窗设有密封条的防护区应设置泄压装置;
e)有人工作的场所,宜配置空气呼吸器;
			    f)防护区设有开口时,应设置自动关闭装置;
		
			    g)围护结构应满足规范要求。
			
	
				6.2.8.1.2 检查方法如下:查看每个防护区内、外相关设施设备及围护结构的设置情况。
			
				6.2.8.2 储瓶间
			
				6.2.8.2.1 检查内容如下:
			
				    a)储瓶间应设在靠近防护区的专用房间且有明显标志,出口处直通室外或疏散通道,应设应急照明;
b)地下储瓶间应设置机械排风装置,排风口直通室外。
			b)地下储瓶间应设置机械排风装置,排风口直通室外。
				6.2.8.2.2 检查方法如下:
			
				    a)查看每个储瓶间出口是否有明显标志,出口处是否直通室外或疏散通道,储瓶间是否设有应急照明;
b)查看每个地下储瓶间是否设有机械排风装置,排风口是否直通室外。
				
		b)查看每个地下储瓶间是否设有机械排风装置,排风口是否直通室外。
					6.2.8.3 灭火剂贮存装置
				
					6.2.8.3.1 检查内容如下:
				
					    a)贮存装置应设固定标牌,标明设计规定的贮存装置编号、皮重、容积、灭火剂名称、充装量,充装日期、充装压力;驱动装置和选择阀应有分区标志,驱动装置的压力应正常;
b)同一防护区内用的灭火剂贮存装置规格应一致;
c)贮存装置的支、框架固定应牢固,并采取防腐处理;
d)二氧化碳灭火剂贮存装置设称重检漏装置且正常,二氧化碳储瓶及储罐在灭火剂的损失量达到设定值时发出报警信号;
e)低压二氧化碳储罐的制冷装置应正常运行,控制的温度和压力应符合设定值。
					
			b)同一防护区内用的灭火剂贮存装置规格应一致;
c)贮存装置的支、框架固定应牢固,并采取防腐处理;
d)二氧化碳灭火剂贮存装置设称重检漏装置且正常,二氧化碳储瓶及储罐在灭火剂的损失量达到设定值时发出报警信号;
e)低压二氧化碳储罐的制冷装置应正常运行,控制的温度和压力应符合设定值。
						6.2.8.3.2 检查方法如下:
					
						    a)查看每个储存装置是否设置耐久固定标牌,查看标牌内容是否符合要求;查看驱动装置和选择阀是否有分区标志,并查验驱动装置的压力是否正常;
b)检查同一防护区内用的每个灭火剂贮存装置规格;
c)查看每个贮存装置固定方式,检查其是否采取防腐处理;
d)对二氧化碳灭火系统,按灭火剂储瓶内二氧化碳的设计储存量,设定允许的最大损失量;采用拉力计,向每个储瓶施加与最大允许损失量相等的向上拉力,查看检漏装置能否发出报警信号;
e)对低压二氧化碳储罐,查看制冷装置及温度和压力是否符合设定值。
						
							6.2.8.4 系统组件(驱动装置、集流管、选择阀、压力讯号器、单向阀、喷头)
						
							6.2.8.4.1 检查内容如下:
						
							    a)系统驱动装置压力表便于观测,压力符合设计要求;驱动瓶正面设标志牌,标明防护区名称,并安装牢固;电磁驱动器电气连接线应采用金属管保护;
b)集流管固定在支、框架上并安装牢固,组合分配气体灭火系统的集流管上,应设泄压装置;
c)选择阀上应设置标明防护区名称或编号的永久性标志牌;手柄应在操作面一侧,安装高度超过1.7m时,应采取便于操作的措施;
d)每个防护区主管道上应设压力讯号器;
e)容器阀与集流管之间的管道上应设液体单向阀,单向阀与容器阀或单向阀与集流管之间应采用软管连接;
f)喷嘴应无堵塞现象。
	6.2.8.4.2 检查方法如下:
	    a)查看每个系统驱动装置压力表,并记录压力值;查看标志牌是否符合要求;电磁驱动器电气连接线是否采用金属管保护;
b)查看集流管安装情况;查看组合分配气体灭火系统的集流管上是否设泄压装置;查看泄压装置的泄压方向;
c)查看每个选择阀是否设置标明防护区名称或编号的永久性标志牌;查看手柄位置是否便于操作;
d)查看每个防护区主管道上是否设压力讯号器;
e)查看每个容器阀与集流管之间的管道上是否设液体单向阀,检查其连接方式;
f)查看每个喷嘴状态。
	
		6.2.8.5 气体灭火系统功能模拟启动
	
		6.2.8.5.1 检查内容如下:
	
		    a)自动状态下,灭火控制装置和报警控制装置应在接到两个相关的火灾信号或手动启动紧急启动按钮后,启动防护区声、光报警装置,在规定延时时间内,自动启动驱动装置的电磁阀,延时时间内关闭防护区通风设施和开口阀门,气体释放后,防护区门口的气体释放灯应点亮,消防联动控制装置应能显示火灾报警信号、联动控制设备的动作反馈信号、系统的启动信号和气体释放信号;
b)应急切断应能在规定的延时时间内可靠地切断自动控制功能。
		
			
	
	b)应急切断应能在规定的延时时间内可靠地切断自动控制功能。
			6.2.8.5.2 检查方法如下:
		
			    a)在自动控制状态,拆除每个防护区启动钢瓶(装置)的启动信号线或拆下启动瓶的电磁阀,用万用表测量启动信号或观察电磁阀动作情况;逐个触发每个防护区的紧急启动按钮或先后触发防护区内相关两个火灾探测器,用秒表开始计时,测量并记录延时启动的时间;延时时间内小于30s,查看防护区内声光报警装置、通风设施以及开口阀门、入口处声光报警装置的动作情况;延时结束,检查与该防护区对应的电磁阀是否动作,其余电磁阀有无动作;电磁阀动作并一一对应后,模拟对应区域的压力开关动作,查看该防护区门外的气体释放灯是否被点亮;在消防控制室查看火灾报警信号、联动控制设备的动作反馈信号、系统的启动信号和气体释放信号显示是否正常;
b)先后触发每个防护区内的两个相关火灾探测器或每个防护区的紧急启动按钮,查看气体灭火控制器的显示状态;在延时启动时间内,触发对应防护区的紧急停止按钮,查看声光报警装置是否被停止,延时30s后,对应区域的电磁阀是否启动,查看消防控制室气体灭火控制器是否显示系统被停止。
		b)先后触发每个防护区内的两个相关火灾探测器或每个防护区的紧急启动按钮,查看气体灭火控制器的显示状态;在延时启动时间内,触发对应防护区的紧急停止按钮,查看声光报警装置是否被停止,延时30s后,对应区域的电磁阀是否启动,查看消防控制室气体灭火控制器是否显示系统被停止。
			    试验完成后,逐级复位并将系统恢复至正常工作状态。
			
		
				6.2.9 机械加压送风系统
			
				6.2.9.1 风机控制柜
			
				6.2.9.1.1 检查内容如下:
a)风机控制柜应有注明系统名称和编号的标志;
b)风机控制柜应有双电源供电,指示灯显示应正常;
c)风机控制柜应有手动、自动切换装置。
				
		a)风机控制柜应有注明系统名称和编号的标志;
b)风机控制柜应有双电源供电,指示灯显示应正常;
c)风机控制柜应有手动、自动切换装置。
					6.2.9.1.2 检查方法如下:
a)查看每个风机控制柜有无注明系统名称和编号标志;
				a)查看每个风机控制柜有无注明系统名称和编号标志;
					    b)查看控制柜的供电是否设置主、备电源自动切换装置;触发按钮,启停每台风机,查看仪表及指示灯显示是否正常;
c)查看是否设置手动、自动切换装置。
					
			c)查看是否设置手动、自动切换装置。
						6.2.9.2 机械加压送风机
					
						6.2.9.2.1 检查内容如下:
					
						    a)送风机的铭牌清晰,并有注名称和编号的标志:
					
						    b)风机现场、远程启停正常,启动运转平稳,旋转方向正确,消防控制室应能显示风机的工作状态。
					
						6.2.9.2.2 检查方法如下:
					
						    a)查看每台送风机的铭牌是否清晰,是否有注明风机名称和编号的标志;
b)现场手动或控制室远程手动启停每台送风机,查看风机叶轮旋转方向是否正确,有无异常,控制器的信号反馈是否正常。
						
				b)现场手动或控制室远程手动启停每台送风机,查看风机叶轮旋转方向是否正确,有无异常,控制器的信号反馈是否正常。
							6.2.9.3 送风道
						
							6.2.9.3.1 检查内容如下:风机和风道的软连接应严密完整,风道无破损、变形、锈蚀。
						
							6.2.9.3.2 检查方法如下:查看每台送风机和风道的软连接是否严密完整,查看非隐蔽风道是否存在破损、变形、锈蚀等情况。
							
					
								6.2.9.4 送风阀(口)
							
								6.2.9.4.1 检查内容如下:
							
								    a)送风阀(口)的安装应牢固,无损伤;
b)送风阀开启与复位操作应灵活可靠,关闭时应严密,反馈信号应正确。
							b)送风阀开启与复位操作应灵活可靠,关闭时应严密,反馈信号应正确。
								6.2.9.4.2 检查方法如下:
							
								    a)查看每个送风阀安装是否牢固,有无损伤;
b)对每个楼梯间或前室的送风阀,手动、电动开启,手动复位,查看动作和信号反馈是否正确。
								
						b)对每个楼梯间或前室的送风阀,手动、电动开启,手动复位,查看动作和信号反馈是否正确。
									6.2.9.5 系统功能
								
									6.2.9.5.1 检查内容如下:
a)机械加压送风系统应能自动和手动启动相应区域的送风阀、送风机,并向火灾报警控制器反馈信号;
								a)机械加压送风系统应能自动和手动启动相应区域的送风阀、送风机,并向火灾报警控制器反馈信号;
									    b)送风口的风速应符合规范要求;
c)防烟楼梯间,前室、合用前室、消防电梯前室和避难层(间)的余压值应符合规范要求。
									
							c)防烟楼梯间,前室、合用前室、消防电梯前室和避难层(间)的余压值应符合规范要求。
										6.2.9.5.2 检查方法如下:
									
										    a)自动状态下,分别触发两只相关火灾探测器或一只火灾探测器和一只手动报警按钮,查看相应区域送风阀和送风机的动作动作情况,消防控制室是否显示火灾报警、送风阀和送风机的动作信号;在消防控制室手动开启送风阀和送风机,观察送风阀和送风机是否启动,消防控制室是否显示送风阀和送风机的动作反馈信号;
b)采用数字风速计测量并记录送风口的风速;
c)采用数字微压计,在保护区域的顶层、中间层及最下层,测量防烟楼梯间、前室、合用前室、消防电梯前室、避难层(间)的余压。
										
									b)采用数字风速计测量并记录送风口的风速;
c)采用数字微压计,在保护区域的顶层、中间层及最下层,测量防烟楼梯间、前室、合用前室、消防电梯前室、避难层(间)的余压。
											6.2.10 机械排烟系统
										
											6.2.10.1 机械排烟风机控制柜
6.2.10.1.1 检查内容如下:
										6.2.10.1.1 检查内容如下:
											    a)机械排烟风机控制柜应有注明系统名称和编号的标志;
b)机械排烟风机控制柜应有双电源供电,指示灯显示应正常;
c)机械排烟风机控制柜应有手动、自动切换装置。
									b)机械排烟风机控制柜应有双电源供电,指示灯显示应正常;
c)机械排烟风机控制柜应有手动、自动切换装置。
										6.2.10.1.2 检查方法如下:
									
										    a)查看每台机械排烟风机控制柜有无注明系统名称和编号的标志;
b)查看每台机械排烟风机控制柜的供电是否设置主、备电源自动切换装置,触发按钮,启停每台风机,查看仪表及指示灯显示是否正常;
c)查看每台机械排烟风机控制柜是否有手动、自动切换装置。
										
								b)查看每台机械排烟风机控制柜的供电是否设置主、备电源自动切换装置,触发按钮,启停每台风机,查看仪表及指示灯显示是否正常;
c)查看每台机械排烟风机控制柜是否有手动、自动切换装置。
											6.2.10.2 排烟风机
										
											6.2.10.2.1 检查内容如下:
										
											    a)排烟风机的铭牌清晰,并有注明名称和编号的标志;
b)排烟风机现场、远程启停正常,启动运转平稳,旋转方向正确,消防控制室应能显示风机的工作状态。
											
									b)排烟风机现场、远程启停正常,启动运转平稳,旋转方向正确,消防控制室应能显示风机的工作状态。
												6.2.10.2.2 检查方法如下:
											
												    a)查看每台排烟风机的铭牌,并检查有无注明系统名称和编号标志;
b)现场手动或控制室远程手动启、停每台排烟风机,查看风机叶轮旋转方向是否正确,有无异常,控制器的信号反馈是否正常。
												
										b)现场手动或控制室远程手动启、停每台排烟风机,查看风机叶轮旋转方向是否正确,有无异常,控制器的信号反馈是否正常。
													6.2.10.3 排烟道
												
													6.2.10.3.1 检查内容如下:风机和排烟道的软连接应严密完整,排烟道无破损、变形、锈蚀。
												
													6.2.10.3.2 检查方法如下:查看每台风机和排烟道的软连接是否严密完整,查看非隐蔽排烟道是否存在破损、变形、锈蚀等情况。
													
											
														6.2.10.4 排烟口、排烟阀、排烟防火阀、防火阀、电动排烟窗
													
														6.2.10.4.1 检查内容如下:
													
														    a)排烟口、排烟阀、排烟防火阀、防火阀、电动排烟窗应安装牢固;排烟口距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m;
b)排烟口、排烟阀、排烟防火阀、防火阀、电动排烟窗开启与复位操作灵活可靠,关闭时应严密,反馈信号应正确;
c)除常开的阀(口)外,现场应设置手动控制装置。
														
												b)排烟口、排烟阀、排烟防火阀、防火阀、电动排烟窗开启与复位操作灵活可靠,关闭时应严密,反馈信号应正确;
c)除常开的阀(口)外,现场应设置手动控制装置。
															6.2.10.4.2 检查方法如下:
														
															    a)查看每个排烟口、排烟阀、排烟防火阀、防火阀、电动排烟窗安装是否牢固。排烟口附近是否有可燃构件或可燃物;
b)在控制室或现场手动、电动开启每个排烟口、排烟阀、排烟防火阀、防火阀、电动排烟窗,手动复位,查看动作和反馈信号是否正确;
c)除常开的阀(口)外,查看现场是否设置手动控制装置。
															
													b)在控制室或现场手动、电动开启每个排烟口、排烟阀、排烟防火阀、防火阀、电动排烟窗,手动复位,查看动作和反馈信号是否正确;
c)除常开的阀(口)外,查看现场是否设置手动控制装置。
																6.2.10.5 系统功能
															
																6.2.10.5.1检查内容如下:
															
																    a)机械排烟系统应能自动和手动启动相应区域排烟阀、排烟风机,并向火灾报警控制器反馈信号;
b)机械排烟系统中,当任一排烟口(排烟阀)开启时,排烟风机应能自动启动;
c)排烟口的风速、排烟量应符合设计要求;
d)当通风与排烟合用风机时,应自动切换到高速运行状态;
e)电动排烟窗系统,应具有直接启动或联动控制开启功能。
																
														b)机械排烟系统中,当任一排烟口(排烟阀)开启时,排烟风机应能自动启动;
c)排烟口的风速、排烟量应符合设计要求;
d)当通风与排烟合用风机时,应自动切换到高速运行状态;
e)电动排烟窗系统,应具有直接启动或联动控制开启功能。
																	6.2.10.5.2 检查方法如下:
																
																	    a)自动状态下,分别触发两只相关火灾探测器或一只火灾探测器和一只手动报警按钮,查看相应区域排烟阀和排烟风机的动作动作情况,消防控制室是否显示火灾报警、排烟阀和排烟风机的动作信号;在消防控制室手动开启排烟阀和排烟风机,观察送风阀和送风机是否启动,消防控制室是否显示排烟阀和排烟风机的动作反馈信号;
b)手动开启排烟口(排烟阀),查看排烟风机能否自动启动,火灾报警控制器能否显示排烟风机和排烟阀状态;
																b)手动开启排烟口(排烟阀),查看排烟风机能否自动启动,火灾报警控制器能否显示排烟风机和排烟阀状态;
																	    c)采用风速仪,测量排烟风口的风速,并按公式(1)计算排烟量:
															
			L=3600Vp·F……(1)
		
				        式中:
			
				        L——排烟量的数值,单位为立方米每小时(m³/h);
Vp——排烟口平均风速的数值、单位为米每秒(m/s);
F——排烟口的有效面积的数值,单位为平方米(㎡)。
			Vp——排烟口平均风速的数值、单位为米每秒(m/s);
F——排烟口的有效面积的数值,单位为平方米(㎡)。
				    d)当通风与排烟合用风机时,火灾确认后,查看风机是否能够自动切换到高速运行状态;
e)分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮,查看相应区域电动排烟窗动作情况及反馈信号。
				
		e)分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮,查看相应区域电动排烟窗动作情况及反馈信号。
					6.2.11 消防应急照明及疏散指示系统
				
					6.2.11.1 消防应急照明
				
					6.2.11.1.1 检查内容如下:
a)消防应急照明灯具安装应牢固、无遮挡,状态指示灯正常;
b)消防应急照明灯具应急转换时间不大于5s;
c)疏散照明的地面最低水平照度应符合规范要求。
					
			a)消防应急照明灯具安装应牢固、无遮挡,状态指示灯正常;
b)消防应急照明灯具应急转换时间不大于5s;
c)疏散照明的地面最低水平照度应符合规范要求。
						6.2.11.1.2 检查方法如下:
					
						    a)按楼层或防火分区逐个查看消防应急照明灯具安装是否牢固、是否被遮挡,状态指示是否正常;
b)每层或每个防火分区随机抽取一台消防应急照明灯具,用秒表测试并记录应急照明灯具应急转换时间;
c)模拟火灾状态,火灾自动报警系统自动切断非消防电源,消防应急照明灯被点亮后,使用照度计,测量两个消防应急照明灯之间地面中心的照度;对配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间,使用照度计测量正常照明时的工作面照度;切断正常照明后,测量应急照明时工作面的最低照度。
						
				b)每层或每个防火分区随机抽取一台消防应急照明灯具,用秒表测试并记录应急照明灯具应急转换时间;
c)模拟火灾状态,火灾自动报警系统自动切断非消防电源,消防应急照明灯被点亮后,使用照度计,测量两个消防应急照明灯之间地面中心的照度;对配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间,使用照度计测量正常照明时的工作面照度;切断正常照明后,测量应急照明时工作面的最低照度。
							6.2.11.2 疏散指示标志
						
							6.2.11.2.1 检查方法如下:
						
							    a)疏散指示标志应安装牢固、无遮挡,指示方向明显清晰;
b)安全出口标志和疏散指示标志设置应符合规范要求;
c)灯光疏散指示标志的状态灯应正常,地面中心照度应符合规范要求。
						b)安全出口标志和疏散指示标志设置应符合规范要求;
c)灯光疏散指示标志的状态灯应正常,地面中心照度应符合规范要求。
							6.2.11.2.2 检查方法如下:
						
							    a)检查疏散指示标志安装是否牢固、有无遮挡,疏散指示方向是否正确清晰;
b)查看安全出口标志设置位置,用卷尺测量并记录设置高度、间距;
c)切断正常供电电源,在灯光疏散指示标志前通道中心处,用照度计测量地面照度;灯前通道地面中心的照度不应低于1.0lx;关闭正常照明,查看灯光疏散指示标志的发光情况,用照度计测试照度。
					b)查看安全出口标志设置位置,用卷尺测量并记录设置高度、间距;
c)切断正常供电电源,在灯光疏散指示标志前通道中心处,用照度计测量地面照度;灯前通道地面中心的照度不应低于1.0lx;关闭正常照明,查看灯光疏散指示标志的发光情况,用照度计测试照度。
		6.2.12 消防应急广播系统
	
		6.2.12.1 扩音机
	
		6.2.12.1.1 检查内容如下:仪表、指示灯显示正常,开关和控制按钮动作灵活。监听功能正常。
	
		6.2.12.1.2 检查方法如下:查看仪表、指示灯显示是否正常,开关和控制按钮是否灵活。用话筒播音,检查监听效果。
	
		6.2.12.2 扬声器
	
		6.2.12.2.1 检查内容:安装牢固、外观完好,音质清晰。
	
		6.2.12.2.2 检查方法:查看外观,听音质。
	
		6.2.12.3 系统功能
	
		6.2.12.3.1 检查内容如下:
	
		    a)应能用话筒播音;
b)应在火灾报警后,按设定的控制程序自动启动消防应急广播;
c)播音区域应正确、音质清晰;
d)环境噪声大于60dB的场所,消防应急广播应高于背景噪声15dB。
	b)应在火灾报警后,按设定的控制程序自动启动消防应急广播;
c)播音区域应正确、音质清晰;
d)环境噪声大于60dB的场所,消防应急广播应高于背景噪声15dB。
		6.2.12.3.2 检查方法如下:
a)在消防控制室用话筒对所有区域播音,检查音响效果;
b)自动控制方式下,分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮后,核对启动消防应急广播的程序和区域,检查音响效果;
c)公共广播扩音机处于关闭和播放状态下,自动和手动强制切换消防应急广播;
d)用声级计测试启动消防应急广播前的环境噪音,当大于60dB时,重复测量启动消防应急广播后扬声器播音范围内最远点的声压级,并与环境噪音对比。
		
		 
			6.2.13 消防专用电话
		
			6.2.13.1 检查内容如下:
		
			    a)消防水泵房、发电机房、高低压配电室、防排烟机房、消防电梯等应设消防专用电话;
b)消防专用电话分机应以直通方式呼叫;
		b)消防专用电话分机应以直通方式呼叫;
			    c)消防控制室应能接受插孔电话的呼叫,通话音质清晰;
d)消防控制室、消防值班室、企业消防站等处应设置可直接报警的外线电话。
			
		d)消防控制室、消防值班室、企业消防站等处应设置可直接报警的外线电话。
				6.2.13.2 检查方法如下:
			
				    a)查看消防水泵房、发电机房、高低压配电室、防排烟机房、消防电梯等是否设置消防专用电话;
			
				    b)分别用消防专用电话通话,检查通话效果;
			
				    c)每个楼层选择一个电话插孔,用插孔电活呼叫消防控制室,检查通话效果;
d)查看消防控制室、消防值班室或企业消防站等处的外线电话。
			d)查看消防控制室、消防值班室或企业消防站等处的外线电话。
				6.2.14 防火分隔设施
			
				6.2.14.1 防火门
			
				6.2.14.1.1 检查内容如下:
			
				    a)组件及标识齐全完好,应启闭灵活、关闭严密;
b)防火门应能自动闭合,双扇防火门应接顺序关闭:关闭后应能从内、外两侧人为开启;
c)常开防门,应在火灾报警后自动关团并反馈信号;
d)设置在疏散通道上、并设有出入口控制系统的防火门,应能自动和手动解除出入口控制系统。
				
		b)防火门应能自动闭合,双扇防火门应接顺序关闭:关闭后应能从内、外两侧人为开启;
c)常开防门,应在火灾报警后自动关团并反馈信号;
d)设置在疏散通道上、并设有出入口控制系统的防火门,应能自动和手动解除出入口控制系统。
					6.2.14.1.2 检查方法如下:
				
					    a)检查每扇防火门外观,组件及标识是否齐全,检查密封条是否完好;
b)开启每扇常闭防火门,查看自行关闭效果,检查双扇门的关闭顺序;关闭后,分别从内外两侧开启;
c)对常开防火门,模拟火灾报警,查验常开防火门在接收到控制信号后是否自动关闭,消防控制室是否显示其反馈信号:
				b)开启每扇常闭防火门,查看自行关闭效果,检查双扇门的关闭顺序;关闭后,分别从内外两侧开启;
c)对常开防火门,模拟火灾报警,查验常开防火门在接收到控制信号后是否自动关闭,消防控制室是否显示其反馈信号:
					    d)对疏散通道上设有出入口控制系统的防火门,自动或远程手动输出控制信号,查看出入口控制系统的解除情况及反馈信号。
					
			
						6.2.14.2 防火卷帘
					
						6.2.14.2.1 检查内容如下:
					
						    a)防火卷帘组件及标识齐全完好,紧固件应无松动现象;
b)现场手动、远程手动、自动控制及温控释放功能应正常,关闭时严密;运行时应平稳顺畅、无卡涩现象;
c)安装在疏散通道上的防火卷帘,应在一个相关探测器报警后下降至距地面1.8m处停止;另一个相关探测器报警后,卷帘应继续下降至地面,并向火灾报警控制器反馈信号;
						
				b)现场手动、远程手动、自动控制及温控释放功能应正常,关闭时严密;运行时应平稳顺畅、无卡涩现象;
c)安装在疏散通道上的防火卷帘,应在一个相关探测器报警后下降至距地面1.8m处停止;另一个相关探测器报警后,卷帘应继续下降至地面,并向火灾报警控制器反馈信号;
							    d)仅用于防火分隔的防火卷帘,火灾确认后,应直接下降至地面,并应向火灾报警控制器反馈信号。
						
							6.2.14.2.2 检查方法如下:
						
							    a)查看每套防火卷帘外观,检查组件及标识是否齐全;
b)在消防控制室,手动远程控制防火卷帘,查看运行情况和反馈信号;使用防火卷帘两侧升降按钮分别操作卷帘升降查看卷帘运行情况,控制室查看反馈信号情况;现场测试温控释放功能,检查卷帘能否自动降落;
c)在自动状态下,模拟火灾信号(触发烟、温探测器或手动报警按钮),观察疏散通道和防火分隔处所有防火卷帘是否下降,自动下降程序是否符合要求,有无反馈信号。
							
					b)在消防控制室,手动远程控制防火卷帘,查看运行情况和反馈信号;使用防火卷帘两侧升降按钮分别操作卷帘升降查看卷帘运行情况,控制室查看反馈信号情况;现场测试温控释放功能,检查卷帘能否自动降落;
c)在自动状态下,模拟火灾信号(触发烟、温探测器或手动报警按钮),观察疏散通道和防火分隔处所有防火卷帘是否下降,自动下降程序是否符合要求,有无反馈信号。
								6.2.14.3 电动防火阀
							
								6.2.14.3.1 检查内容如下:
							
								    a)电动防火阀应完好无损,开启与复位灵活可靠,关闭时应严密;
b)电动防火阀应在相关火灾探测器动作后自动关闭并反馈信号。
							b)电动防火阀应在相关火灾探测器动作后自动关闭并反馈信号。
								6.2.14.3.2 检查方法如下:
							
								    a)查看每个电动防火阀是否完好,开启与复位是否灵活,关闭时是否严密;
b)按照每个防火分区,自动状态下,分别触发两个相关的火灾探测器,查看电动防火阀动作情况和反馈信号,并复位。
						b)按照每个防火分区,自动状态下,分别触发两个相关的火灾探测器,查看电动防火阀动作情况和反馈信号,并复位。
									6.2.15 消防电梯
								
									6.2.15.1 检查内容如下:
								
									    a)首层的消防电梯迫降按钮,应用透明罩保护,当触发按钮时,能控制消防电梯下降至首层,此时其他楼层按钮不能呼叫控制消防电梯,只能在轿厢内控制;
b)轿厢内的专用对讲电话应正常;
c)从首层到顶层的运行时间不应超过60s;
d)联动控制的消防电梯,由消防控制设备手动和自动控制电梯回落首层,并接收反馈信号。
									
							b)轿厢内的专用对讲电话应正常;
c)从首层到顶层的运行时间不应超过60s;
d)联动控制的消防电梯,由消防控制设备手动和自动控制电梯回落首层,并接收反馈信号。
										6.2.15.2 检查方法如下:
									
										    a)触发首层的迫降按钮,查看消防电梯运行情况;
b)在轿厢内用专用对讲电话通话,并控制轿厢的升降;
c)用秒表测量自首层升至顶层的运行时间,不应大于60s;
d)具有联动功能的消防电梯,分别触发两个相关的火灾探测器,查看电梯的动作情况和反馈信号;触发消防控制设备远程控制按钮,重复试验。
										
								b)在轿厢内用专用对讲电话通话,并控制轿厢的升降;
c)用秒表测量自首层升至顶层的运行时间,不应大于60s;
d)具有联动功能的消防电梯,分别触发两个相关的火灾探测器,查看电梯的动作情况和反馈信号;触发消防控制设备远程控制按钮,重复试验。
											6.2.16 消防设施联动控制功能
										
											6.2.16.1 检查内容如下:消防设施的联动控制功能应满足规范要求。
										
											6.2.16.2 检查方法如下:
										
											    将火灾报警控制器或联动控制器处于自动状态,选择任一楼层或防火分区模拟火灾确认状态即测试同一区域内的两只火灾探测器或一只火灾探测器和一只手动报警按钮,查看下列内容:
										
											    a)相关区域声光报警器是否鸣响;
b)相关区域消防应急广播系统是否启动;
c)该区域的非消防电源是否被切断;
d)该区域应急照明及疏散指示系统是否启动;
e)区域内的消防电梯是否迫降;
f)该区域的机械加压送风系统是否启动;
											
									b)相关区域消防应急广播系统是否启动;
c)该区域的非消防电源是否被切断;
d)该区域应急照明及疏散指示系统是否启动;
e)区域内的消防电梯是否迫降;
f)该区域的机械加压送风系统是否启动;
												    g)该区域的机械排烟系统是否被启动;
h)该区域常开防火门是否关闭;
i)该区域防火卷帘是否动作到位;
j)该区域电动防火阀是否关闭;
k)涉及疏散的电动栅栏及门禁系统是否开启;
											h)该区域常开防火门是否关闭;
i)该区域防火卷帘是否动作到位;
j)该区域电动防火阀是否关闭;
k)涉及疏散的电动栅栏及门禁系统是否开启;
												    l)火灾报警控制器或联动控制器是否接收并显示上述相关消防系统动作的反馈信号。
												
										
													6.2.17 灭火器
												
													6.2.17.1 检查内容如下:
												
													    a)每个计算单元配置的灭火器数量和类型应符合GB50140要求;
b)灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散;
c)对有视线障碍的灭火器设置点,设置指示其位置的发光标志;
d)灭火器的摆放稳固,其铭牌应朝外;手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上;灭火器箱不得上锁;
e)灭火器设置在潮湿或强腐蚀性的地点或室外时,应有相应的保护措施;
f)灭火器应在有效期和报废年限内;二氧化碳灭火器重量应与铭牌标示一致;
g)灭火器铭牌或灭火器维修合格证应清晰,无残缺;
h)灭火器筒体应无明显锈蚀和凹凸等损伤,手柄、插销、铅封、压力表等组件应齐全完好,无松动、脱落或损伤;
i)喷射软管应完好,无龟裂:喷嘴无堵塞;
j)压力表指针应在绿色区域范围内。
													
														6.2.17.2 检查方法如下:
													
														    a)按照GB50140要求,查看灭火器数量和类型是否符合要求;
b)查看灭火器是否设置在位置明显和便于取用的地点,是否影响安全疏散;
c)对有视线障碍的灭火器设置点,是否设置指示其位置的发光标志;
d)查看灭火器的摆放是否稳固,铭牌是否朝外;对设置在灭火器箱内或挂钩,托架上的手提式灭火器,灭火器箱是否方便开启,采用钢卷尺测量顶部离地面高度和底部离地面高度是否符合要求;
e)对设置在潮湿或强腐蚀性的地点或室外的灭火器,查看是否有相应的保护措施;
f)查看灭火器铭牌确认灭火器是否在有效期和报废年限内;对二氧化碳灭火器进行称重核查是否与铭牌标示重量一致;
g)查看灭火器铭牌或灭火器维修合格证是否清晰,无残缺;灭火剂的种类,充装压力、总质量、灭火级别、制造厂名、出厂日期和维修日期等标志是否齐全、清晰;
h)查看灭火器筒体是否有明显锈蚀和机械损伤,查看手柄、插销、铅封、压力表等组件是否齐全完好,无松动、脱落或损伤;
i)查看灭火器喷射软管是否完好,有无龟裂;喷嘴有无堵塞;
j)查看压力表指针是否在绿色区域范围内;
k)检查完毕后,在每具灭火器明显部位粘贴检查合格标志(检查合格标志由技术服务机构自行印制),并在检查合格标志上加盖执业印章。
														
															6.2.18 其他消防设施设备的检查
														
															    对民用、工业建筑和特殊场所涉及的其他消防设施设备,按照相关建筑消防技术标准进行评估。
													
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:6.1 建筑消防安全评估
- 下一节:6.3 消防安全管理评估
 
 

 京公网安备110105014475
京公网安备110105014475