4.3 点型家用感烟火灾探测器


4.3.1 烟参数达到预定值时,点型家用感烟火灾探测器应发出声火灾报警信号,并向家用火灾报警控制器发出火灾报警信号,声报警信号的声压级应在45dB〜75dB(A计权)之间,并应采用逐渐增大方式,初始声压级不应大于45dB。
4.3.2 点型家用感烟火灾探测器在电源极性反接时不应被损坏。
4.3.3 点型家用感烟火灾探测器的性能还应满足GB 4715的要求。