中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.14 静电放电试验


6.14.1 目的
    检验探测器对带静电人员、物体造成的静电放电的适应性。
6.14.2 要求
    探测器抗静电放电性能应满足5.1.13条要求。
6.14.3 方法
6.14.3.1 将探测器放在绝缘支架上,且距接地板四周距离不少于100mm。接通电源,使探测器处于正常监视状态20min。
6.14.3.2 调整静电发生器输出电压为8000V,用球型放电头充电后尽快触及探测器表面,切实接触(但不能损伤探测器)。每次放电后,应将静电发生器移开并充电。对探测器表面共放电8次,对探测器周围100mm处接地板放电2次,每次放电的时间间隔至少为1s,试验期间,观察并记录探测器的工作状态。
6.14.3.3 试验后,按6.6.3条方法测量探测器的报警动作值。
6.14.4 试验设备
    试验设备应满足GB 16838-1997中第4章规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】可燃气体探测器 第6部分:测量人工煤气的便携式可燃气体探测器 CB15322.6-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读