中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.4 强度


5.4.1 整机强度
    应急逃生器应能经受4倍最大负荷的拉伸荷载,经整机强度试验后,绳索、调速器等受力部件均应无明显变形、破损、脱卸等异常现象。
5.4.2 安全带及金属连接件强度
    安全带及金属连接件应能经受6.5倍最大负荷的拉伸荷载,经强度试验后,安全带的织带、扣环及金属连接件均不得发生破损、断裂和脱落等异常现象。
5.4.3 安全钩强度
    安全钩应能经受10000N的拉伸荷载,经强度试验后,安全钩钩体及其保险装置不得发生明显变形、断裂、脱落等异常现象。
5.4.4 绳索强度
    绳索应能经受4倍最大负荷的拉伸荷载,经强度试验后,不得发生明显变形、断裂现象,有芯绳索不得发生外层与绳芯脱离现象。

查找 上节 下节 返回
顶部

建筑火灾逃生避难器材 第5部分:应急逃生器 GB21976.5-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读