附录E 常用管道沿程水头损失计算公式


E.0.1 常用管道沿程水头损失计算可采用下列公式:
        1 曼宁(Manning)公式:

    式中:i——单位水头损失(m/m);
          n——管壁粗糙系数,对于钢管可取0.014,或按表E.0.1取值;
          v——水的计算流速(m/s);
          R——水力半径,水流截面面积除以湿周长。满流圆管为管道计算直径的1/4(m)。

          2 黑曾——威廉斯(Hazen-Williams)公式:

    式中:C——阻力系数,对于钢管可取90,或按表E.0.1取值;
          dj——计算管径,按实际内直径计(m);
          Q——流量(m³/s)。

表E.0.1 管道粗糙系数及阻力系数
表E.0.1 管道粗糙系数及阻力系数