中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.1 一般规定


6.1.1 机械工业厂房地基基础的设计等级,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定执行,但重型机械工业厂房,其地基基础设计等级不应低于乙级。

6.1.2 机械工业厂房的地基,均应进行地基承载力验算。

6.1.3 地基基础设计等级为甲级、乙级的机械工业厂房,均应进行地基变形验算。

6.1.4 地基基础设计等级为丙级的机械工业厂房,当符合表6.1.4规定的条件,且不属于本规范第6.1.5条的情况时,可不进行地基变形验算。

表6.1.4 机械工业厂房可不做地基变形验算的条件

    注:1 地基主要受力层系指条形基础底面下深度为基础底面宽度的3倍,独立基础下为基础底面宽度的1.5倍,且厚度均不小于5m的范围;
           2 表中起重机额定起重量值系指最大值,设计时应按地基承载力特征值的高低相应采用;
           3 表中框架结构指民用建筑,对于工业建筑可按厂房高度、荷载情况折算成与其相当的民用建筑层数。

6.1.5 表6.1.4所列设计等级为丙级的机械工业厂房,有下列情况之一时,应做地基变形验算:
    1 地基承载力特征值小于130kPa,且体型复杂的建筑;
    2 在基础上及其附近有地面堆载或相邻基础荷载差异较大,可能引起地基产生过大的不均匀沉降时;
    3 软弱地基上的建筑物存在偏心荷载时;
    4 相邻建筑距离近,可能发生倾斜时;
    5 地基内有厚度较大或厚薄不均的填土,其自重固结未完成时。

6.1.6 按地基承载力确定基础底面积及埋深或按单桩承载力确定桩数时,传至基础或承台底面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应的标准组合。相应的抗力应采用地基承载力特征值或单桩承载力特征值。
    计算地基变形时,传至基础底面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应的准永久组合,不应计入风荷载和起重机荷载。相应的限值应为地基变形允许值。
    计算地基稳定时,荷载效应应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,但其分项系数均为1.0。

6.1.7 建造在斜坡上或边坡附近的机械工业厂房,应进行稳定性验算。

6.1.8 下列机械工业厂房应在施工和使用期间进行沉降变形观测,直到沉降达到稳定标准:
    1 地基基础设计等级为甲级的厂房;
    2 软弱地基上的地基基础设计等级为乙级的厂房;
    3 处理地基上的厂房;
    4 加层、扩建的厂房;
    5 受邻近深基坑开挖施工影响,或受场地地下水等环境因素变化影响的厂房;
    6 建造在斜坡上或边坡附近的厂房;
    7 采用新型基础或新型结构的厂房。

6.1.9 地基设计前,应具有下列资料:
    1 建设场地的岩土工程和水文地质资料、气候条件;
    2 建筑物的使用功能和结构型式;
    3 大型设备基础埋深、位置、尺寸及荷载情况;
    4 与拟建建筑物相邻的原有建筑物状况及其基础形式、埋置深度、尺寸等;
    5 建设场地地下构筑物、管线和设施的情况;
    6 当地建筑材料的品种、质量和供应状况;
    7 当地施工队伍的能力、技术水平、施工机械装备状况。

6.1.10 确定建筑场地时,宜避开软土、可液化土、污染土、滑坡带、新近堆积土、流沙、暗沟、塘、浜、古河道等不良地段。当确实无法避开时,应采取相应的措施进行处理,并应注意相邻建筑物的相互影响。

条文说明

6.1.1 地基基础设计等级,重要的工业厂房为甲级,一般的工业厂房为丙级,除此之外的为乙级。明确了重型机械工业厂房的地基基础设计等级不应低于乙级。

6.1.2 所有机械工业厂房的地基计算均应满足承载力计算的要求。本条为强制性条文,必须严格执行。

6.1.3 地基基础设计等级为甲、乙级的工业厂房均应进行地基变形计算,这是由于厂房的重要性对变形控制要求较高的原因而要求的。本条为强制性条文,必须严格执行。

6.1.4 表6.1.4所列的设计等级为丙级的工业厂房是指建筑场地稳定、地基岩土均匀良好的一般工业厂房。

6.1.5 地基基础设计等级虽为丙级的工业厂房,当情况特殊,过大或不均匀的地基变形造成上部结构的破坏和裂缝的事例很多,因此,控制地基变形成为地基设计的主要原则。本条为强制性条文,必须严格执行。

6.1.6 本条对地基基础设计时所采用的作用效应与相应的抗力限值做了规定。计算地基变形时,不考虑起重机荷载的作用,主要是考虑处于工作状态的起重机一般很少会持续停留在某一个位置上,所以在一般情况下,起重机荷载的作用是短暂的。但特殊情况下,当起重机起重量较大且位置较固定时,对地基基础的变形影响,可由设计人员根据具体情况确定。本条为强制性条文,必须严格执行。

6.1.7 实际工程中,建在斜坡上或边坡附近的工业厂房,因稳定出现事故的例子不少,在此类场地上建造工业厂房,应事先进行稳定性验算及采取相应措施,以防止发生事故造成巨大损失。本条为强制性条文,必须严格执行。

6.1.8 对工业厂房进行必要的沉降观测和岩土土体滑移观察是很重要的,尤其是对建在不良地基上和地基基础设计等级为甲级的工业厂房;过去此类不均匀沉降、土体滑移等事故时有发生,经常观测,可有利于防患于未然。本条为强制性条文,必须严格执行。

6.1.9 由于现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021和《建筑地基基础设计规范》GB 50007对地基勘察作出了明确的规定,能满足机械工业厂房对地基勘察的要求,故本规范对地基勘察不作具体规定,而规定了地基设计应具有的基础设计资料。

6.1.10 确定工业厂房的建筑场地非常重要,大量的实例表明,在不良地段建造厂房是不适宜的,四川地震的情况充分说明了这一点,应避开这些地段建厂房。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
机械工业厂房结构设计规范 GB50906-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读