中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.2 集热器


9.2.1 太阳能热水系统集热器的评价,应包括检验合格证明、刚度、强度、透明盖板、吸热体材料、吸热体涂层、保温材料、外壳或联箱、耐压要求、前后排之间距离、集热器阵列连接、集热器朝向、集热器倾角、集热器外形尺寸等17个子项,满分为42分,其中一般项35分,优选项7分。

Ⅰ 控制项

9.2.2 集热器应经国家法定计量检测单位检验,具有检验合格证或载明技术性能数据、指标的证明文件。
9.2.3 构成建筑物屋面、阳台和墙面的集热器,其刚度、强度、热工性能、锚固、防护功能等均应满足建筑围护结构的设计要求。
9.2.4 架空在建筑物屋面上及附着在阳台和墙面上的集热器,应具有足够的承载能力、刚度、稳定性及相对于主体结构的位移能力。

Ⅱ 一般项

9.2.5 集热器应便于搬运安装、清洁维护和维修更换。
9.2.6 集热器透明盖板应无开裂、破损。
9.2.7 平板集热器内应无渗水及明显的灰尘;真空管集热器的真空管尾部应保持吸气镜面。
9.2.8 集热器吸热体的材料应与系统的传热工质相容,内壁不发生腐蚀。
9.2.9 集热器吸热体涂层应无剥落、发白现象。
9.2.10 集热器保温材料应填塞严实,无明显变形,无发霉、变质或释放污染物质现象。
9.2.11 平板集热器外壳或真空管集热器联箱均应密封、平整,无扭曲、破裂。
9.2.12 选择太阳能集热器的耐压要求应与系统的工作压力相匹配。
9.2.13 集热器与遮光物或集热器前后排之间的距离,应使日照不受遮挡或遮挡不严重。
9.2.14 集热器之间应按“同程原则”连接成集热器阵列。

Ⅲ 优选项

9.2.15 安装在建筑屋面、阳台、墙面的集热器宜与建筑功能和建筑造型同时设计。
9.2.16 集热器的朝向宜为正南、南偏东或南偏西不大于30°。
9.2.17 集热器倾角应与当地纬度一致,并应符合下列规定:
    1 当系统侧重在夏季使用时,其倾角宜为当地纬度减10°;
    2 当系统侧重在冬季使用时,其倾角宜为当地纬度加10°;
    3 全玻璃真空集热管东西向水平放置的集热器倾角可适当增减。
9.2.18 集热器的外形尺寸宜与建筑模数相协调。


条文说明
9.2.2 无论是平板集热器还是真空管集热器,都已发布相应的产品国家标准和试验方法国家标准。因此,用于太阳能热水系统的集热器应经过国家法定计量检测单位检验,具有检验合格证明或检测报告。
9.2.3 为了保障太阳能热水系统的使用安全,本条强调了对构成建筑物屋面、阳台和墙面的集热器的各项要求。
9.2.4 为了保障太阳能热水系统的使用安全,本条强调了对架空在建筑屋面以及附着在阳台上和在墙面上的集热器的各项要求。
9.2.5 为便于集热器的搬运、安装、维护和更换,应在集热器结构设计时给予足够的重视。
9.2.6 透明盖板的开裂、破损,都将严重损害集热器的热性能,所以本条予以强调。
9.2.7 平板集热器内如果出现渗水及明显的灰尘,表明透明盖板的密封性不好,这将降低平板集热器的热性能;真空集热管内如果消失吸气镜面,表明该集热管失去真空,这也将降低真空管集热器的热性能。
9.2.8 吸热体的材料若与系统的传热工质不相容,将会产生电化学腐蚀,损坏集热器部件材料,缩短系统使用寿命,为此本条予以强调。
9.2.9 吸热体涂层的剥落、发白,将影响集热器的热性能,为此本条予以强调。
9.2.10 保温材料变形、发霉、变质、释放污染物质等,不仅会影响集热器的热性能,而且还会对环境造成污染。
9.2.11 集热器外壳或联箱的扭曲、破裂,将影响集热器的热性能,为此本条予以强调。
9.2.13 为保证集热器设置在平屋面上日照不受遮挡,现行国家标准《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364给出了集热器与遮光物或集热器前后排之间最小距离的计算方法。本条在此加以强调。
9.2.14 本条规定集热器之间应按“同程原则”连接成集热器阵列,就是要求每个集热器传热介质的流入路径与回流路径的长度相同,其目的是保证各集热器内的流动阻力相同,流量分配均匀,从而集热器阵列可达到最大的效率。
9.2.15 本条鼓励安装在建筑屋面、阳台、墙面的集热器宜与建筑功能和建筑造型一并设计,其目的是要推动太阳能热水系统与建筑一体化的进程。
9.2.16 从接收太阳辐照量最多的角度考虑,集热器的最佳朝向应为正南。但有时因条件受限,集热器安装方位不能为正南向,需要偏东或者偏西。经计算,在偏东、偏西30°时,集热器接收的全年太阳辐照量只减少了不到5%。
9.2.17 根据现行国家标准《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T 18713的要求,本条规定了集热器的最佳安装倾角,其数值等于当地纬度±10°。这条要求对于一般情况下的平板集热器和真空管集热器都是适用的。当然,对于东西向水平放置的全玻璃真空管集热器,安装倾角可适当增减;对于墙面上安装的各种太阳能集热器,更是一种特例了。
9.2.18 现有太阳能热水器产品的尺寸规格不一定满足建筑设计的要求,因而本条强调了太阳能集热器的规格宜与建筑模数相协调。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

民用建筑太阳能热水系统评价标准 GB/T50604-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读