中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

E.3 试件



E.3.1 试验室条件下测定正拉粘结强度应采用组合式试件,其构造应符合下列规定:
    1 以胶粘剂为粘结材料的试件应由混凝土试块(图E.3.1-1)胶粘剂、加固材料(如纤维复合材或钢板等)及钢标准块相互粘合而成(图E.3.1-2a)。
图E.3.1-1 混凝土试块形式及尺寸
1—混凝土试块;2—预切缝
注:图中尺寸为mm
    2 以结构用聚合物砂浆为粘结材料的试件应由混凝土试块(图E.3.1-1)、结构界面胶(剂)涂布层、现浇的聚合物砂浆层及钢标准块相互粘合而成(图E.3.1-2b);
    3 若检验结构界面胶(剂),应将聚合物砂浆层换为细石混凝土层。

图E.3.1-2 正拉粘结强度试验的试件
1—加固材料;2—钢标准块;3—受检胶的胶缝;
4—粘贴标准块的快固胶;5—预切缝;6—混凝土试块;
7—ф10螺孔;8—现浇聚合物砂浆层(或复合砂浆层);
9—结构界面胶(剂);
10—虚线部分表示浇注砂浆用可拆卸模具的安装位置
注:图中尺寸为mm
E.3.2 试样组成部分的制备应符合下列规定:
    1 受检粘结材料应按产品使用说明书规定的工艺要求进行配制和使用。
    2 混凝土试块的尺寸应为70mm×70mm×40mm;其混凝土强度等级,对A级和B级胶粘剂均应为C40~C45,对A级和B级界面胶(剂),应分别为C40和C25。对Ⅰ级和Ⅱ级聚合物砂浆,其试块强度等级与界面胶(剂)的要求相同。试块浇注后应经28d标准养护;试块使用前,应以专用的机械切出深度为4mm~5mm的预切缝,缝宽约2mm,如图E.3.1-1所示。预切缝围成的方形平面,其净尺寸应为40mm×40mm,并应位于试块的中心。混凝土试块的粘贴面(方形平面)应作打毛处理。打毛深度应达骨料新面,且手感粗糙,无尖锐突起。试块打毛后应清理洁净,不得有松动的骨料和粉尘。
    3 受检加固材料的取样应符合下列要求:
        1)纤维复合材应按规定的抽样规则取样;从纤维复合材中间部位裁剪出尺寸为40mm×40mm的试件;试件外观应无划痕和折痕;粘合面应洁净,无油脂、粉尘等影响胶粘的污染物。
        2)钢板应从施工现场取样,并切割成40mm×40mm的试件,其板面及周边应加工平整,且应经除氧化膜、锈皮、油污和糙化处理;粘合前,尚应用工业丙酮擦洗干净。
        3)聚合物砂浆和复合砂浆,应从一次性进场的批量中随机抽取其各组分,然后在试验室进行配制和浇注。
    4 钢标准块
    钢标准块(图E.2.3b)宜用45号碳钢制作;其中心应车有安装ф10螺杆用的螺孔。标准块与加固材料粘合的表面应经喷砂或其他机械方法的糙化处理;糙化程度应以喷砂效果为准(本规范第9.3.2条及注)。标准块可重复使用,但重复使用前应完全清除粘合面上的粘结材料层和污迹,并重新进行表面处理。
E.3.3 试件的粘合、浇注与养护
    首先在混凝土试块的中心位置,按规定的粘合工艺粘贴加固材料(如纤维复合材或薄钢板),若为多层粘贴,应在胶层指干时立即粘贴下一层。当检验聚合物砂浆或复合砂浆时,应在试块上先安装模具,再浇注砂浆层;若产品使用说明书规定需涂刷结构界面胶(剂)时,还应在混凝土试块上先刷上界面胶(剂),再浇注砂浆层。试件粘贴或浇注时,应采取措施防止胶液或砂浆流入预切缝。粘贴或浇注完毕后,应按产品使用说明书规定的工艺要求进行加压、养护;分别经7d固化(胶粘剂)或28d硬化(砂浆)后,用快固化的高强胶粘剂将钢标准块粘贴在试件表面。每一道作业均应检查各层之间的对中情况。
    注:对结构胶粘剂的加压、养护,若工期紧,且征得有关各方同意,允许采用以下快速固化、养护制度:
        1 在40℃条件下烘24h;烘烤过程中仅允许有2℃的正偏差;
        2 自然冷却至23℃后,再静置16h,即可贴上标准块。
E.3.4 试件应安装在钢夹具(图E.3.4)内并拧上传力螺杆。安装完成后各组成部分的对中标志线应在同一轴线上。
图E.3.4 试件组装
图E.3.4 试件组装
1—受检胶粘剂;2—被粘合的纤维复合材或钢板;3—混凝土试块;
4—聚合物砂浆层;5—钢标准块;6—混凝土试块预切缝;
7—快固化高强胶粘剂的胶缝;8—传力螺杆;9—钢夹具
E.3.5 常规试验的试样数量每组不应少于5个;仲裁试验的试样数量应加倍。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读