中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

B.2 接地体和等电位连接导体的材料、规格


B.2.1 接地体的材料、结构和最小尺寸要求应符合表B.2.1的规定。
表B.2.1    接地体的材料、结构和最小尺寸
续表B.2.1
    注:1镀锌层应光滑连贯、无焊剂斑点,镀锌层至少圆钢镀层厚度22.7g/m2、扁钢镀层厚度32.4g/m2
    2热镀锌之前螺纹应先加工好;
    3铜绞线、单根圆铜、单根扁铜也可采用镀锡;
    4铜应与钢结合良好;
    5裸圆钢、裸扁钢和钢绞线作为接地体时,只有在完全埋在混凝土中时才允许采用;
    6裸扁钢或热镀锌扁钢、热镀锌钢绞线,只适用于与建筑物内的钢筋或钢结构每隔5m的连接;
    7不锈钢中铬大于等于16 %,镍大于等于5 %,钼大于等于2 %,碳小于等于0.08 % ;
    8截面面积允许误差为-3%
    9不同截面的型钢,其截面不小于290mm2,最小厚度为3mm。如可用50mm×50mm×3m的角钢作垂直接地体。
B.2.2 防雷装置各连接部件的最小截面面积应符合表B.2.2的规定。
表B.2.2    防雷装置各连接部件的最小截面面积
    注:连接单台或多台Ⅰ级分类试验或D1类SPD的单根导体的最小截面面积的计算方法,应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057中第5.1.2条的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑物防雷工程施工与质量验收规范 GB50601-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读