中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.1 一般规定


5.1.1 城市快速路横断面设计应符合城市道路规划。横断面布置应按地面快速路、高架快速路、堑式快速路分别布设。
5.1.2 城市快速路横断面可分为整体式和分离式,整体式横断面可采用中央隔离带将上下行分隔单向行驶,分离式横断面上下行车辆可在不同位置单向行驶。
5.1.3 城市快速路横断面可分为主路横断面和辅路横断面。主路可供机动车道行驶,双向车流必须设置中央隔离带分向行驶。辅路可供慢速机动车、非机动车及行人通行。主辅路间必须设置隔离栅、两侧带,并控制开口。

条文说明
5.1.1 城市快速路通常在地面修建,也有通过高架设施修建的高架快速路,以及在地平面下挖建成的堑式快速路。
5.1.2 为适应不同地形条件,城市快速路横断面形式必须因地制宜选定,根据目前国内已建快速路横断面大致分为两类,即地面整体式及分离式,实用中组合式居多。国外快速路组合式断面以巴黎中环路最为典型,其全长35.5km,地面整体式一般段13.6km,高路堤9.1km,共63.9%,分离式高架桥各6.5km及隧道5.8km(占34.6%);日本东京都外环路也是如此。
    我国城市快速路一般也多为组合式。上海城市内环线,全长47.66km,其中浦西段为老市区,与63条道路相交,红线宽度不足,为减少拆迁全为高架路,长29.2km(占61.3%);浦东段为新区,长18.06km(占38.7%),采取地平式;北京三环、沈阳内环为地平式与高架相结合的形式;青岛“火车站一福州路”快速路为一般地平式加高架及隧道组合式;天津中环基本为地面式,只在部分路口处、跨铁路处为立交跨线桥或路堑地道式;上海南北高架路及延安路高架路位于市中心地带,采用全线高架形式,沪闵路采取市内段高架、郊区段地面式组合式;杭州二环由于穿越西湖风景名胜区,采用隧道式。横断面形式应根据各城市快速路段所处的地形特点,经技术经济比较后选定。
    高架路横断面布置中,应注意高架桥边与建筑物间保持最小侧向净距,该净距的作用是:
    ①维修高架桥与建筑物时所需要的空间。
    ②防止高架桥受撒盐、洒水损害所需空间。
    ③预防火灾所需防护区及消防救火所需空间。
    ④减少噪声及汽车尾气对两侧污染所需空间。
    ⑤弯道处为保证驾驶人员有足够视距看到标志所需空间。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

城市快速道路设计规程 CJJ129-2009
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读