中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.7 防雷、接地与电磁兼容


8.7.1 医疗建筑防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定。
8.7.2 医疗建筑应采用防雷接地及电力系统共用接地系统。
8.7.3 医疗建筑电气设备应满足相关的电磁兼容(EMC)要求,并应符合国家现行有关电磁兼容标准的规定。
条文说明
8.7.3 为减少感应过电压以及电磁兼容(EMC)的影响,应考虑如下情况: 
    (1) 敏感设备要远离潜在干扰源。如外墙边、建筑物防雷引下线附近。 
    (2) 敏感设备要远离大电流母线或设备,如电梯、大型影像设备等。 
    (3) 敏感设备电源电路中设置滤波器或浪涌保护器(SPD)。 
    (4) 选用适当延时特性的保护器。 
    (5) 金属外护物的等电位联结与屏蔽。 
    (6) 电力电缆与信号电缆间充分隔开(大间距或屏蔽)或直角交叉。 
    (7) 电力电缆与建筑物防雷引下线充分隔开(大间距或屏蔽)。 
    (8) 电缆布线路径避免环路。 
    (9) 联结的接线尽可能短。 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】综合医院建筑设计规范 GB51039-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读