5.29 盐雾腐蚀(耐久)试验


5.29.1 试验步骤
5.29.1.1 随机抽取4.20要求长度的敏感部件1段,按4.20的要求将试样放入表9所示条件的盐雾箱内,在15℃~35℃温度下连续喷雾2h,喷雾结束后,将试样放入温度为40℃±2℃、相对湿度为90%~96%的湿热箱中,持续22h,连续3个周期。
5.29.1.2 试验结束后,将试样取出,在正常大气条件下恢复7d,检查试样的外观。
5.29.1.3 将试样弯成直径为300mm的圆圈,然后自然释放,连续重复3次,检查试样外观。
5.29.2 试验设备
    试验设备应满足GB/T 2423.18的要求。