中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.1 车用消防泵试验方法


11.1.1 结构要求检查
11.1.1.1 目测检查紧固件、自锁装置、叶轮螺母,并查验图纸等文件,判断检查结果是否符合5.1.1的规定。
11.1.1.2 目测检查泵体上表示旋转方向的箭头或标识牌,查看标识牌的材料证明文件,判断检查结果是否符合5.1.2的规定。
11.1.1.3 对操纵机构进行检查,查看指示牌的材料证明文件,采用量具测量指示牌文字高度,判断检查结果是否符合5.1.3的规定。
11.1.1.4 采用量具测量开、关指示标记尺寸并计算其面积,判断检查结果是否符合5.1.4的规定。
11.1.1.5 采用量具测量滤网上孔的尺寸,查看滤网的材料证明文件,判断检查结果是否符合5.1.5的规定。
11.1.1.6 目测检查泵铭牌中最大允许进口压力值,判断检查结果是否符合5.1.6的规定。
11.1.1.7 目测检查放水旋塞位置,并采用量具测量尺寸,判断检查结果是否符合5.1.7的规定。
11.1.1.8 目测检查止回阀,判断检查结果是否符合5.1.8的规定。
11.1.1.9 采用量具测量取压孔尺寸,判断检查结果是否符合5.1.9的规定。
11.1.1.10 按GB/T 9239.1中有关规定对叶轮进行平衡试验,判断试验结果是否符合5.1.10的规定。
11.1.2 材料要求检查
11.1.2.1 查看泵体、轴的材料证明文件,判断检查结果是否符合5.2.1的规定。
11.1.2.2 查看叶轮、叶轮密封环、泵体密封环、套环、水轴承套、挡套、中间衬套、减压衬套、轴套螺母、叶轮螺母及放水旋塞等部件的材料证明文件,判断检查结果是否符合5.2.2的规定。
11.1.3 外观质量检查
11.1.3.1 目测检查铸件表面,判断检查结果是否符合5.3.1的规定。
11.1.3.2 目测检查油漆层颜色及外观,判断检查结果是否符合5.3.2的规定。
11.1.4 主要技术参数试验
11.1.4.1 试验环境条件
    试验应在标准大气压和水温为20℃的条件下进行。当大气压为非标准大气压和水温不为20℃时,应对吸深及真空度进行修正。
    a)吸深修正按照公式(1)计算:
    式中:
    HSZ——修正后的吸深,单位为米(m);
    H'SZ——本文件规定的试验吸深,单位为米(m);
    Pb——试验地点的大气压,单位为帕(Pa);
    Pv——试验水温下水的汽化压力,单位为帕(Pa);
    ρ——输送液体的密度,单位为千克每立方米(kg/m³)
    g——试验地点的重力加速度,单位为米每二次方秒(m/s²)。
    b)真空度修正按照公式(2)计算:
    式中:
    PZ——修正后的真空度,单位为千帕(kPa);
    P'Z——试验时实测的真空度,单位为千帕(kPa);
    Pb——试验地点的大气压,单位为千帕(kPa)。
11.1.4.2 试验设备
    试验设备应符合GB/T 3216-2016中5.4的规定。
11.1.4.3 试验装置
11.1.4.3.1 试验装置应符合GB/T 3216-2016中5.6的规定。
11.1.4.3.2 泵应与以下配件一起进行试验:
    a)在使用现场最终安装的有关配件,车用泵应带有止回阀;
    b)与a)完全一致的复制件。
11.1.4.3.3 试验时带有过滤器的吸水管的长度应符合表3的规定。
11.1.4.4 测量不确定度
    测量不确定度应符合GB/T 3216-2016中4.3的规定。
11.1.4.5 试验方法
    测量泵的出口表位差、进口表位差。通过试验确定泵的净压力、轴功率、效率与流量之间的关系。试验应从功率最小的工况开始顺次进行,同时测量流量、进口压力、出口压力、转速、轴功率或扭矩,测试时的转速应在泵额定转速的±10%范围内,试验的持续时间应足够长以获得可重复的结果。
11.1.4.6 试验结果
    试验数据应按标准条件及额定转速进行修正,判断试验结果是否符合5.4的相关规定。
11.1.5 机械性能试验
11.1.5.1 密封性能试验
    堵塞泵的进出口,注满水并排除空气,逐步对泵加压至最大工作压力的1.1倍,在此压力下保持5min±0.2min。判断试验结果是否符合5.5.1的规定。
11.1.5.2 静水压强度性能试验
    堵塞泵的过流部件的所有开口,注满水并排除空气,逐步对承压部件加压至最大工作压力的1.5倍或2.0MPa,两者取大值,在此压力下持续3min±0.2min,判断试验结果是否符合5.5.2的规定。
11.1.6 最大真空度和真空密封性能试验
    试验时,泵应接上长度不小于9m吸水管。放尽泵和吸水管中的余水,封闭吸水管进口,使其不漏气,关闭出水阀,用引水装置排除泵和吸水管内的空气至最大真空度,立即关闭引水装置,记录此时的最大真空度,同时开始计时并测定1min内真空度降低值,判断试验结果是否符合5.6的规定。
11.1.7 引水装置性能试验
11.1.7.1 泵在开式试验台上进行引水时间试验,吸深为7m,试验次数不应少于3次。试验时,泵应接上带有过滤器的标准吸水管,其长度不应小于9m,吸水管的根数应与主要技术参数试验中工况1保持一致。判断试验结果是否符合5.7.1的规定。
11.1.7.2 泵在开式试验台上进行引水可靠性试验,吸深为3m。试验时,泵应接上带有过滤器的标准吸水管,其长度不应小于5m,引上水后,放尽泵内的余水。重复上述引水过程,共500次。试验后,按11.1.6的方法进行最大真空度试验;并按11.1.7.1的方法进行引水时间试验,检查引水装置及自动脱离装置的情况,判断试验结果是否符合5.7.2的规定。
11.1.7.3 对引水装置润滑液贮量进行检查,判断试验结果是否符合5.7.3的规定。
11.1.7.4 对水环泵的防冻措施进行检查,判断试验结果是否符合5.7.4的规定。
11.1.8 连续运转性能试验
11.1.8.1 低压车用消防泵、中低压车用消防泵、高低压车用消防泵在工况1下运转3h,在工况2下运转3h,整个运转不应间断,判断试验结果是否符合5.8的规定。
11.1.8.2 中压车用消防泵、高压车用消防泵在工况1下运转6h,整个运转不应间断,判断试验结果是否符合5.8的规定。
11.1.9 超负荷性能试验
    当消防泵运转在工况1时,调节泵出口压力为额定压力的1.1倍,流量为额定流量,待运转稳定后开始计时,10min后停止运转,判断试验结果是否符合5.9的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

消防泵 GB6245-2025
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读