6.3 抗冻结、融化性


6.3.1 仪器设备
    低温箱:能达到6.3.2b)的温度要求。
6.3.2 试验步骤
    泡沫液应按照如下步骤进行抗冻结、融化性试验:
    a)按6.2.2测定样品的凝固点;
    b)将低温箱温度调到低于样品凝固点(10±1)℃;
    c)将符合6.1.1要求的样品装入塑料或玻璃容器,密封放入低温箱,在6.3.2b)规定的温度下保持24h,冷冻结束后,取出样品,在(20±5)℃的室温下放置(24~96)h。再重复3次,进行4个冻结融化周期处理;
    d)观察样品有无分层和非均相现象。