中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5 直接判定要素


5.1 建筑或场所具有下列情形之一的,应判定为重大火灾隐患:
    a)除特殊工艺要求外,甲、乙类生产场所和仓库设置在建筑的地下室或半地下室;
    b)除住宅建筑套内的自用楼梯外,公共疏散楼梯间的地下与地上部分未进行防火分隔;
    c)人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置影响疏散的栅栏、卷帘门;
    d)高层建筑、地下人员密集场所安全出口的数量不符合GB 55037、GB 50016的规定,或安全出口被完全占用、堵塞、封闭;
    e)高层建筑、地下人员密集场所未按GB55037的规定设置火灾自动报警系统或固定灭火设施,或已设置的火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行(火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行的判定规则应符合附录A);
    f)人员密集场所采用金属夹芯板搭建且金属夹芯板芯材的燃烧性能等级低于A级;
    g)地下人员密集场所内部装修、装饰材料的燃烧性能等级不符合GB 50222的规定;
    h)冷库的防火分隔措施或保温材料燃烧性能不符合GB 50016、GB 50072的规定;
    i)多产权建筑,具有多个使用方的甲、乙、丙类厂房或仓库,多业态混合生产经营场所未明确消防安全管理职责,未对消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他消防设施明确统一管理单位;
    j)具有火灾、爆炸风险的电池生产、储存场所或储能电站防火间距不足,未采取防火分隔措施,或未设置事故通风系统或自动灭火系统。
5.2 公共娱乐场所、宾馆、商店及集贸市场具有以下情形之一的,应判定为重大火灾隐患:
    a)原有防火分区面积被改变,大于GB55037的规定值;
    b)违反GB55037的规定使用易燃、可燃材料装修、装饰;
    c)安全出口的数量不符合GB55037、GB50016的规定,或安全出口被完全占用、堵塞、封闭;
    d)未按GB55037的规定设置火灾自动报警系统或固定灭火设施,或已设置的火灾自动报警系统和固定灭火设施按照附录A判定为不能正常运行;
    e)消防救援口设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
5.3 儿童活动场所、老年人照料设施和医院的门诊楼、病房楼具有以下情形之一的,应判定为重大火灾隐患:
    a)儿童活动场所和老年人照料设施所在楼层位置不符合GB55037的规定;
    b)安全出口的数量不符合GB 55037、GB 50016的规定,或安全出口被完全占用、堵塞、封闭;
    c)避难间的设置不符合GB 55037、GB50016的规定;
    d)设置在高层建筑内的儿童活动场所未设置独立的安全出口或疏散楼梯;
    e)未按GB 55037的规定设置火灾自动报警系统或固定灭火设施,或已设置的火灾自动报警系统和固定灭火设施按照附录A判定为不能正常运行;
    f)消防救援口设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
5.4 劳动密集型企业的厂房、仓库内具有以下情形之一的,应判定为重大火灾隐患:
    a)厂房、仓库内设置员工宿舍;
    b)厂房、仓库内有爆炸危险的部位及设施未按GB50016的规定采取防爆泄压技术措施;
    c)厂房、仓库的耐火等级不符合GB55037的规定;
    d)未按GB55037的规定设置火灾自动报警系统或固定灭火设施,或已设置的火灾自动报警系统和固定灭火设施按照附录A判定为不能正常运行。
5.5 易燃易爆危险品场所具有以下情形之一的,应判定为重大火灾隐患:
    a)易燃易爆危险品场所与民用建筑设置在同一建筑内;
    b)易燃易爆危险品场所与人员密集场所、居住场所的防火间距小于消防技术标准的规定值;
    c)易燃易爆危险品场所与明火和散发火花地点之间的防火间距小于消防技术标准的规定值;
    d)在地下建筑、建筑的地下室、人员密集场所、居住场所内违规使用、储存或销售易燃易爆危险品;
    e)生产、储存易燃易爆危险品的大型企业未按消防法律法规规定建立专职消防队。

查找 上节 下节 返回
顶部

重大火灾隐患判定规则 GB35181-2025
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读