9.6 机房工程


9.6.1 机房应根据医院的管理模式设置。
9.6.2 机房工程宜包括配电照明系统、应急电源系统、气体灭火系统、防雷接地系统、机房监控系统、机房空调和防静电地板等。
9.6.3 弱电间应确保配线架(柜)前后可维护,侧面应留有通道。环境应满足温湿度及通风要求,并应设置可靠电源及安全接地系统。
9.6.4 信息网络机房设计应符合现行国家标准《数据中心设计规范》GB 50174的有关规定。
9.6.5 二级医院的信息网络机房建设标准不应低于C级,三级医院的信息网络机房建设标准不应低于B级。
9.6.6 三级医院应设置灾备机房,二级医院宜设置灾备机房,灾备机房的面积宜为主机房的50%~80%,且不宜与主机房在同一建筑内,灾备机房建设标准不应低于主机房。
条文说明
9.6.1 医院机房包括信息中心、消防保安控制室、建筑设备监控室和弱电间等。
9.6.3 本条规定的“可靠电源”是指由信息中心或就地提供的UPS电源,以保证网络设备的安全供电。
9.6.4~9.6.6 医院信息中心设计应满足现行国家标准《数据中心设计规范》GB 50174中的相关规定,但是信息中心的等级及供电、空调等相关技术措施也不宜定得过高,造成投资的浪费;灾备机房的建设标准不应低于主机房指的是等级,规模应根据医院的实际情况确定。