中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

2.3 消防


2.3.1 广播电视发射塔塔下建筑屋顶的耐火极限不应低于2.00h,屋面保温材料应采用不燃材料,塔下建筑屋顶严禁开设天窗。

2.3.2 广播电视发射塔塔楼,塔体内严禁设置燃油或燃气锅炉房、柴油发电机房和使用燃油或燃气的厨房。

2.3.3 广播电视发射塔塔体与塔下建筑之间应采用不开门窗洞口的防火墙进行分隔,塔体内的电梯和疏散楼梯不应与塔下建筑各层连通。

2.3.4 广播电视发射塔塔楼应至少设置一部消防电梯和一部疏散楼梯。

2.3.5 广播电视发射塔塔楼应设置室内消火栓系统。

2.3.6 下列技术用房不应选用自动喷水灭火系统:

      1 中、短波发射台的发射机室、控制室、节目交换室、天线交换开关室、天线调配室、变配电室、不间断电源装置室、信息机房等;

      2 调频广播、电视发射台的发射机房、控制室、传输机房,变配电室、不间断电源装置室、信息机房等;

      3 卫星广播电视地球站的高功放室、小信号室、监控室、变配电室、不间断电源装置室、信息机房等;

      4 广播电视微波站的微波机房、监控室、变配电室、不间断电源装置室,信息机房等;

      5 有线广播电视网络的前端机房、播控机房、数据机房、交换机房、变配电室、不间断电源装置室。

条文说明
2.3.1 广播电视发射塔若发生火灾,扑救及人员安全疏散难度较大,因此本条规定塔下建筑屋面保温层应采用不燃材料。另外,天窗是屋顶的薄弱环节,火灾时火焰容易从天窗处冒顶,对广播电视发射塔塔下建筑不利,甚至影响塔体和塔楼的安全,塔体、塔上建筑风化的装修碎片、破碎的窗户玻璃等,都可能对塔下建筑和人身安全造成威胁,因此严禁开设天窗。
2.3.2 广播电视发射塔若发生火灾,扑救及人员安全疏散难度较大,因此为防止和减少火灾隐患,本条规定塔体及塔楼内禁止设置运行过程存在较大危险、发生火灾后危害也较大的燃油或燃气锅炉房和柴油发电机房。
2.3.3 考虑到“烟囱效应”对建筑的威胁,广播电视塔下建筑各层开门较多,在火灾情况下构成进风口,因此本条规定塔体内的电梯和疏散楼梯不能与塔下建筑各层连通。
2.3.4 广播电视发射塔塔楼每层平面面积有限,带来的垂直交通问题不可能按照一般民用建筑的条件来考虑,应根据广播电视发射塔的具体情况合理设置。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

广播电视传输覆盖网络工程项目规范 GB55041-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读