中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.2 给水排水


10.2.1 充电站生活给水和排水设计应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015的有关规定。

10.2.2 站区雨水可通过截水沟或雨水口收集后排入市政雨水系统。雨水排水系统设计宜采用有组织排水方式。当不具备集中排水条件时,站内地面雨水可散流排出站外。

10.2.3充电站生活污水宜经化粪池排至市政污水管。当站区污水不满足自然排放要求时,站内宜设污水处理装置,污水应经处理达标后再排放。

查找 上节 下节 返回
顶部

电动汽车充电站设计标准 GB/T50966-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读