7.1 材料与零部件、配件、外观及公差
7.1.1 试验准备
试验前,检验机构需清洁样品,并核实样品的结构、材料及零部件与图纸的符合性。试验过程中,不应更换任何配件。
7.1.2 外观
防火阀门的外观质量采用目测及手触摸相结合的方法进行检验。
7.1.3 公差
防火阀门的线性尺寸公差采用钢卷尺进行测量。钢卷尺的分度值为1mm。