中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.2 基本要求


7.2.1 耐用性
    绝热结构有效使用期内不应发生损坏、腐蚀、剥落、开裂、收缩变形等现象,应保证其完整性。
7.2.2 机械强度
    在其自重或轻微撞击下不应被破坏。
7.2.3 可拆性
    绝热结构中需要经常拆卸及维护检修的法兰、人孔、手孔、阀门及管件等部位宜采用可拆卸式结构。
7.2.4 保护性
7.2.4.1 防潮层应防水、防潮,保护保冷层,确保保冷效果良好。
7.2.4.2 外保护层应能保护绝热层结构的完整性,防止环境和外力对绝热结构的损伤,并具有防水的功能。
7.2.5 设备及管道附件的保冷长度
    应等于设备及管道保冷层厚度的4倍,或敷设至保冷垫块处。

查找 上节 下节 返回
顶部

设备及管道绝热技术通则 GB/T4272-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读