7.4 性能


7.4.1 力学性能
7.4.1.1 启闭力、抗大力关闭性能、开启限位、撑挡试验、抗扭曲变形性能、抗对角线变形性能按GB/T 9158的规定进行试验。
7.4.1.2 耐垂直荷载性能按GB/T 29049的规定进行试验。
7.4.1.3 耐撞击性能按GB/T 14155的规定进行试验。
7.4.1.4 抗静扭曲性能按GB/T 29530的规定进行试验。
7.4.1.5 焊接角破坏力按GB/T 11793的规定进行试验。
7.4.2 反复启闭耐久性
    门窗反复启闭耐久性按GB/T 29739的规定进行试验。
7.4.3 抗风压性能、水密性能、气密性能
    同一试件以气密性能、水密性能、抗风压性能的顺序按GB/T 7106的规定进行试验。
7.4.4 保温性能
    保温性能按GB/T8484的规定进行传热系数试验;或按JGJ/T 151规定,在冬季标准计算条件下计算门窗传热系数。仲裁试验方法为GB/T 8484规定的实测方法。
7.4.5 隔热性能
    太阳得热系数按JG/T 440规定的光学性能法试验;或按JG/T 440规定的人工光源法进行检测。仲裁试验方法为光学性能法。
7.4.6 空气声隔声性能
    空气声隔声性能按GB/T 8485的规定进行试验。
7.4.7 采光性能
    采光性能按GB/T 11976的规定进行试验。
7.4.8 耐火完整性
    耐火完整性按GB/T 38252的规定进行试验。