7 样品制备


7.1 样品截取
7.1.1 根据残留导线绝缘层的长度,选取间距相同的三个点进行内、外层取样分析。
7.1.2 在绝缘层内层和外层上分别切取小于绝缘层整体厚度的1/4作为绝缘层的内层样品和外层样品,且样品质量不宜小于3mg。
7.2 截取的注意事项
7.2.1 烧损的绝缘层样品较脆、易碎,切取时应小心,避免损坏。
7.2.2 分层切取绝缘层样品时不要将绝缘层中间部分切穿。
7.2.3 切取绝缘层内、外层样品时应在绝缘层同一对应位置分别切取。
7.2.4 样品在测试前应充分干燥至恒重。
 