8.4 二次短路熔痕(熔珠)的金相组织特征
呈现为铸态组织,晶粒由较多粗大的柱状晶或粗大的晶界组成,晶粒被很多孔洞分割;金相试样磨面内的孔洞尺寸较大,孔洞数量较多,孔洞形状不规整;在熔珠与导线衔接的过渡区处显微组织的分界线不明显;铜质熔珠的晶界较粗大,孔洞周围铜和氧化亚铜的共晶组织较多且较明显;用偏振光观察时,熔珠孔洞周围及洞壁的颜色鲜艳明亮,呈鲜红色或橘红色。