中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5 设备安装检验


5.0.1 机柜、配线箱等设备的规格、容量、位置应符合设计文件要求,安装应符合下列规定:
    1 垂直偏差度不应大于3mm;
    2 机柜上的各种零件不得脱落或碰坏,漆面不应有脱落及划痕,各种标志应完整、清晰;
    3 在公共场所安装配线箱时,壁嵌式箱体底边距地不宜小于1.5m,墙挂式箱体底面距地不宜小于1.8m;
    4 门锁的启闭应灵活、可靠;
    5 机柜、配线箱及桥架等设备的安装应牢固,当有抗震要求时,应按抗震设计进行加固。
5.0.2 各类配线部件的安装应符合下列规定:
    1 各部件应完整,安装就位,标志齐全、清晰;
    2 安装螺丝应拧紧,面板应保持在一个平面上。
5.0.3 信息插座模块安装应符合下列规定:
    1 信息插座底盒、多用户信息插座及集合点配线箱、用户单元信息配线箱安装位置和高度应符合设计文件要求。
    2 安装在活动地板内或地面上时,应固定在接线盒内,插座面板采用直立和水平等形式;接线盒盖可开启,并应具有防水、防尘、抗压功能。接线盒盖面应与地面齐平。
    3 信息插座底盒同时安装信息插座模块和电源插座时,间距及采取的防护措施应符合设计文件要求。
    4 信息插座底盒明装的固定方法应根据施工现场条件而定。
    5 固定螺丝应拧紧,不应产生松动现象。
    6 各种插座面板应有标识,以颜色、图形、文字表示所接终端设备业务类型。
    7 工作区内终接光缆的光纤连接器件及适配器安装底盒应具有空间,并应符合设计文件要求。
5.0.4 缆线桥架的安装应符合下列规定:
    1 安装位置应符合施工图要求,左右偏差不应超过50mm;
    2 安装水平度每米偏差不应超过2mm;
    3 垂直安装应与地面保持垂直,垂直度偏差不应超过3mm;
    4 桥架截断处及拼接处应平滑、无毛刺;
    5 吊架和支架安装应保持垂直,整齐牢固,无歪斜现象;
    6 金属桥架及金属导管各段之间应保持连接良好,安装牢固;
    7 采用垂直槽盒布放缆线时,支撑点宜避开地面沟槽和槽盒位置,支撑应牢固。
5.0.5 安装机柜、配线箱、配线设备屏蔽层及金属导管、桥架使用的接地体应符合设计文件要求,就近接地,并应保持良好的电气连接。

查找 上节 下节 返回
顶部

综合布线系统工程验收规范 GB/T50312-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读