中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.8 热能动力


4.8.1 在施工图设计阶段,热能动力专业设计文件应包括图纸目录、设计说明和施工说明、设备及主要材料表、设计图纸、计算书。

4.8.2 图纸目录。
    先列新绘制的设计图纸,后列选用的标准图、通用图或重复利用图。
4.8.3 设计说明、施工说明与运行控制说明。
    1 设计说明:
    1)列出设计依据(内容见第3.9.2条第1款),当施工图设计与初步设计(或方案设计)有较大变化时应说明原因及调整内容;
    2)概述系统设计,列出技术指标。技术指标包括各类供热负荷及各种气体用量、设计容量、运行介质参数、热水循环系统的耗电输热比,燃料消耗量、灰渣量﹑水电用量等。说明系统运行的特殊要求及维护管理需要特别注意的事项;
    3)设计所采用的图例符号;
    4)节能设计,在节能设计条款中阐述设计采用的节能措施,包括有关节能标准、规范中强制性条文和以“必须”、“应”等规范用语规定的非强制性条文提出的要求;
    5)绿色建筑设计所要求的各项措施(当项目设计按绿色建筑设计时);
    6)环保、消防及安全措施。应明确排烟、除尘、除渣、排污、减噪等方面的各项环保措施。应明确有关锅炉房、可燃气体站房及可燃气、液体的安全措施,如防火、防爆、泄压、消防等措施。当设计条款中涉及法规、技术标准提出的强制性条文的内容时,以“必须”、“应”等规范用语表示其内容。
    2 施工说明。
    1)本工程采用的施工及验收依据;
    2)设备安装:设备安装应与土建施工配合及设备基础应与到货设备核对尺寸的要求;设备安装时,应避免设备或材料集中在楼板上,以防楼板超载;利用梁柱起吊设备时,必须复核梁柱强度的要求;
    3)安装较大型设备时,需要预留安装通道的要求;
    4)管道安装:工艺管道、风、烟管道的管材及附件的选用,管道的连接方式,管道的安装坡度及坡向,管道弯头的选用,管道的支吊架要求,管道的滑动支吊架间距表,管道的补偿器和建筑物入口装置等,管道施工应与土建配合预留埋件、预留孔洞、预留套管等要求;
    5)系统的工作压力和试压要求;
    6)防腐、保温、保护、涂色:设备、管道的防腐措施、保温材料种类,设备、管道的保护及涂色要求;
    7)图中尺寸、标高的标注方法;
    8)图例。
    3 运行控制说明。
    需要时,对设备的运行控制要求进行说明。
4.8.4 锅炉房图。
    1 热力系统图。
    表示出热水循环系统、蒸汽及凝结水系统、水处理系统、给水系统、定压补水方式、排污系统等内容;标明图例符号(也可以在设计说明中加)、管径、介质流向及设备编号(应与设备表中编号一致);标明就地安装测量仪表位置等。
    2 设备平面布置图。
    绘制锅炉房、辅助间的平面图,注明建筑轴线编号、尺寸、标高和房间名称;并绘出设备布置图,注明设备定位尺寸及设备编号(应与设备表中编号一致)。对较大型锅炉房根据情况绘制表示锅炉房、煤、渣、灰场(池)、室外油罐等的区域布置图。
    3 管道布置图。
    绘制工艺管道及风、烟等管道平面图,注明阀门、补偿器、固定支架的安装位置及就地安装一次测量仪表位置,注明各种管道尺寸。当管道系统不太复杂时,管道布置图可与设备平面布置图绘在一起。
    4 剖面图。
    绘制工艺管道、风、烟等管道布置及设备剖面图,注明阀门、补偿器、固定支架的安装位置及就地安装一次测量仪表位置,注明各种管道管径尺寸及安装标高、坡度及坡向,注明设备定位尺寸及设备编号(应与设备表中编号一致)。
    5 其它图纸。
    根据工程具体情况绘制机械化运输平、剖面布置图、设备安装详图、水箱及油箱开孔图、非标准设备制作图等。
4.8.5 其它动力站房图。
    1 管道系统图(或透视图)。
    对热交换站、气体站房、柴油发电机房等应绘制系统图,图纸内容和深度参照锅炉房部分;对燃气调压站和瓶组站绘制系统图,并注明标高。
    2 设备及管道平面图、剖面图。
    绘制设备及管道平面图,当管道系统较复杂时,还应绘制设备及管道布置剖面图,图纸内容和深度参照锅炉房部分。
4.8.6 室内管道图。
    1 管道系统图(或透视图)。
    应绘制管道系统图(或透视图),包括各种附件、就地测量仪表,注明管径、坡度及管道标高(透视图中)。
    2 平面图。
    绘制建筑物平面图,标出轴线编号、尺寸、标高和房间名称;并绘制有关用气(汽)设备外形轮廓尺寸及编号,绘制动力管道、入口装置及各种附件,注明管道管径,若有补偿器、固定支架,应绘制其安装位置及定位尺寸。
    3 安装详图(或局部放大图)。
    当管道安装采用标准图或通用图时可以不绘管道安装详图,但应在图纸目录中列出标准图、通用图图册名称及索引的图名、图号,其它情况应绘制安装详图。
4.8.7 室外管网图。
    1 平面图。
    绘制建筑红线范围内的总图平面,包括建筑物、构筑物、道路、坎坡、水系等,并标注名称、定位尺寸或坐标;标注指北针;标注设计建筑物室内±0.00绝对标高和室外地面主要区域的绝对标高;标注各单体建筑物的热(冷)负荷、阻力及入口调压装置的相关参数。
    绘制管道布置图,图中包括补偿器、固定支架、阀门、检查井、排水井等;标注管道、设备、设施的定位尺寸或坐标,标注管段编号(或节点编号)、管道规格、管线长度及管道介质代号,标注补偿器类型、补偿器的补偿量(方形补偿器时其尺寸)、固定支架编号等。
    2 纵断面图(比例:纵向为1:500或1:1000,竖向为1:50)。
    地形较复杂的地区应绘制管道纵断面展开图。
    当地沟敷设时,所要标出内容为:管段编号(或节点编号)、设计地面标高、沟顶标高、沟底标高、管道标高、地沟断面尺寸、管段平面长度、坡度及坡向。
    当架空敷设时,所要标出内容为:管段编号(或节点编号)、设计地面标高、柱顶标高、管道标高、管段平面长度、坡度及坡向。
    当直埋敷设时,所要标出内容为:管段编号(或节点编号)、设计地面标高、管道标高、填砂沟底标高、管段平面长度、坡度及坡向。
    管道纵断面图中还应表示出关断阀﹑放气阀、泄水阀、疏水装置和就地安装测量仪表等。
    简单项目及地势平坦处,可不绘制管道纵断面图而在管道平面图主要控制点直接标注或列表说明上述各种数据。
    3 横断面图。
    当地沟敷设时,管道横断面图应表示出管道直径、保温层厚度、地沟断面尺寸、管中心间距、管子与沟壁、沟底距离、支座尺寸及覆土深度等;
    当架空敷设时,管道横断面图应表示出管道直径、保温层厚度、管中心间距、支座尺寸等。
    当直埋敷设时,管道横断面图应表示出管道直径、保温层厚度、填砂沟槽尺寸、管中心间距、填砂层厚度及埋深等。
    采用标准图、通用图时可不绘管道横断面图,但应注明标准图、通用图名称及索引的图名、图号。
    4 节点详图。
    必要时应绘制检查井、分支节点、管道及附件的节点详图。
4.8.8 设备及主要材料表。
    应列出设备及主要材料的名称、性能参数、单位和数量、备用情况等,对锅炉设备应注明锅炉效率。
4.8.9 计算书。
    1 锅炉房的计算包括以下内容:
    1)热负荷计算;
    2)主要设备选型计算;
    3)管道的管径及水力计算;
    4)管道固定支架的推力计算;
    5)汽、水、电、燃料的消耗量计算;
    6)炉渣量的计算;
    7)煤、渣、油等的场地计算。
    注:小型锅炉房可简化计算。
    2 其他动力站房计算包括以下内容:
    1)各种介质的负荷计算;
    2)设备选型计算;
    3)管道的管径及水力计算。
    3 室内管道计算包括以下内容:
    1)绘计算草图并作管径及水力计算;
    2)附件选型计算;
    3)高温介质时管道固定支架的推力计算。
    注:当系统较简单时,可在计算草图上注明计算数据不另作计算书。
    4 室外管网计算包括以下内容:
    1)绘计算草图,并作管径及水力计算;
    2)根据水力计算绘制水压图;
    3)调压装置的选型计算;
    4)架空敷设及地沟敷设管道的不平衡支架的受力计算;
    5)应包括工程所在省、市有关部门要求的节能设计、绿色建筑设计、安全、环保等计算内容。
    6)直埋敷设时管道对固定墩的推力计算;
    7)管道的热膨胀计算和补偿器的选择计算;
    8)直埋供热管道若作预处理时,预拉伸、预热等计算。
    注:管网简单时可简化计算。

条文说明
4.8.5 同3.9.2-4-2)条文说明。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读