7.5 空调室外机座板


7.5.1 每套住宅应采取空调室外机的安置措施。
7.5.2 住宅空调室外机座板设计应符合下列规定:
    1 空调室外机座板的设置应安全及便于空调室外机的安装和维修保养。
    2 空调室外机座板应与建筑一体化设计,兼顾美观、适用、有序。
    3 空调室外机座板宜采用钢筋混凝土结构。
7.5.3 不同住户空调机室外机座板相邻设置时,应采取安全隔离措施。
7.5.4 空调室外机应设置在通风良好的场所,并避免热气流和噪声对周围环境造成不利影响。设置遮挡装饰百叶时,应与空调主机保持一定距离,百叶不应导致空调室外机排风不畅或进排风短路。装饰百叶处的有效流通面积系数不应小于0.8。百叶角度宜向下0°~20°。
7.5.5 设置户式中央空调或空气源热泵(供水)时应设置设备平台,设备平台不得紧邻卧室、起居外墙设置,且应设排水设施。
7.5.6 建筑高度在100m及以上的高层住宅应设置专用设备平台,集中布置空调机组。