9.5 建筑物通信管道


9.5.1 建筑物通信管道的数量、定位及路由应符合设计要求。
9.5.2 建筑物通信管道槽盒、桥架、导管等的材料、质量、规格应符合设计要求。
9.5.3 进出建筑物、跨越防护分区及穿越防火隔墙的通信管道孔洞应采用防火封堵材料封堵。