7.3 避难场所出入口标志尺寸参数


    避难场所出入口标志的尺寸应符合图7和图8规定的参数比例,不应随意改动。
    图中a为室外型避难场所图形符号边长尺寸,b=1.2a,c=2.4a,d1=0.1a,d2=0.4a,h1=h2=h3=h4=0.1a,h5=0.4a。
    图中文字和图形符号整体水平居中、垂直居中,间距均匀;中文字号大于英文字号。
图7 室外型避难场所入口标志(横版)尺寸参数
    图中a为室内型避难场所图形符号边长尺寸,b=2.4a,c=1.2a,d1=d2=0.1a,d3=0.4a,h1=h2=h3=0.1a,h4=0.4a。
    图中文字和图形符号整体水平居中、垂直居中,间距均匀;中文字号大于英文字号。
图8 室内型避难场所入口标志(竖版)尺寸参数

 