7.10 耐温性试验


7.10.1 将瓶阀装在试验装置上,使瓶阀处于任意开启状态,从瓶阀的进气口充入氮气或空气至公称工作压力,然后置于60℃±2℃的试验箱内保持2h,取出后在30s内开始全行程手动启闭瓶阀,25次后再置于60℃±2℃的试验箱内保持1h,取出后在10min内按7.8的规定进行气密性试验。
7.10.2 将瓶阀装在试验装置上,使瓶阀处于任意开启状态,从瓶阀的进气口充入氮气或空气至公称工作压力,然后置于-40℃±2℃的试验箱内保持2h,取出后在30s内开始全行程手动启闭瓶阀,25次后再置于-40℃±2℃的试验箱内保持1h,取出后在5min内按7.8的规定进行气密性试验。
 