6.11 电气强度试验


6.11.1 试验步骤
6.11.1.1 将试样的接地保护元件拆除。用电气强度试验装置,以100V/s~500 V/s的升压速率,分别对试样的下述部位施加1250 V/50 Hz的试验电压:
    a)工作电压大于50V的外部带电端子与外壳间;
    b)工作电压大于50V的电源端子或电源接线端子与外壳间(电源开关置于开位置,不接通电源)。
    试验持续60s±5s,再以100V/s~500 V/s的降压速率使试验电压低于试样额定电压后,方可断电。
6.11.1.2 试验后,按6.3.1的要求进行控制功能试验。
6.11.2 试验设备
    应采用满足下述技术要求的电气强度试验装置:
    a)试验电压:电压为0V~1250V(有效值)连续可调,频率为50 Hz;
    b)升、降压速率:100 V/s~500V/s;
    c)计时:60 s±5s。
    d)击穿报警预置电流:20mA。
 