6.7 气候环境耐受性试验


6.7.1 高温试验
6.7.1.1 试验设备
    高温试验设备应符合GB/T 2423.2-2008中4.1的规定。
6.7.1.2 试验步骤
    按下列步骤进行试验。
    a)试验前,将试样在正常环境条件下放置2h~4h。然后将试样放入高温试验箱中,接通电源,使其处于待机状态。
    b)调节试验箱温度在20℃±2℃下保持30min,然后以不大于1℃/min的平均升温速率使温度升高至55℃±2℃,在此温度下保持16h。
    c)调节试验箱温度,以不大于1℃/min的平均降温速率使温度降低至20℃±2℃,保持30 min。
    d)取出试样,在正常环境条件下,处于待机状态1h~2h后,检查试样表面涂覆情况。
6.7.2 低温试验
6.7.2.1 试验设备
    低温试验设备应符合GB/T 2423.1-2008中4.1的规定。
6.7.2.2 试验步骤
    按下列步骤进行试验。
    a)试验前,将试样在正常环境条件下放置2h~4h。然后将试样放入低温试验箱中,接通电源,使其处于待机状态。
    b)调节试验箱温度在20℃±2℃下保持30min,然后以不大于1℃/min的平均降温速率使温度降低至-25℃±2℃,在此温度下保持16h。
    c)调节试验箱温度,以不大于1℃/min的平均升温速率使温度升高至20℃±2℃,保持30 min。
    d)取出试样,在正常环境条件下,处于待机状态1h~2h后,检查试样表面涂覆情况。
6.7.3 恒定湿热试验
6.7.3.1 试验设备
    恒定湿热试验设备应符合GB/T 2423.3-2016中4.1的规定。
6.7.3.2 试验步骤
    按下列步骤进行试验。
    a)试验前,将试样在正常环境条件下放置2h~4h。然后将其放入恒定湿热试验箱中,接通电源,使其处于待机状态。
    b)调节试验箱,使温度为40℃±2℃,相对湿度为(93±3)%(先调节温度,当温度达到稳定后再加湿),连续保持4d。
    c)取出试样,在正常环境条件下,处于待机状态1h~2h后,检查试样表面涂覆情况。
6.7.4 低温贮存试验
6.7.4.1 试验设备
    低温贮存试验设备应符合GB/T 2423.1-2008中4.1的规定。
6.7.4.2 试验步骤
    按下列步骤进行试验。
    a)试验前,将试样在正常环境条件下放置2h~4h。然后将其放入低温试验箱中,不接通电源。
    b)调节试验箱温度在20℃±2℃下保持30min,然后以不大于1℃/min的平均降温速率使温度降低至-40℃±2℃,在此温度下保持72h。
    c)调节试验箱温度,以不大于1℃/min的平均升温速率使温度升高至20℃±2℃,保持30 min。
    d)取出试样,在正常环境条件下放置1h~2h后,检查试样表面涂覆情况。
6.7.5 气候环境耐受性后的基本性能
    卷门机依次完成高温试验、低温试验、恒定湿热试验、低温贮存试验等气候环境耐受性试验后,再按6.4的规定重复进行基本性能试验。