中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9 颜色和标志


9.1 颜色
    推车式灭火器瓶体外表的颜色应采用符合GB/T 3181中规定的R03大红色。
9.2 标志
9.2.1 总体要求
    灭火器应有铭牌贴在瓶体上或印刷在瓶体上,并应包括下列几方面内容:产品信息说明、操作说明、检查说明、使用说明、再充装说明和维修说明。产品信息说明的主要内容布置在铭牌的右列;操作说明的内容布置在铭牌的中列;检查说明、使用说明、再充装及维修说明的内容布置在铭牌的左列。
9.2.2 产品信息说明
    至少应包括的内容及具体要求如下。
    a)灭火器的名称、型号规格。
    b)灭火剂的名称、主要组分及含量。
    c)灭火器适用的灭火种类(紧随操作说明之后布置):
    ·应标注使用代码符号(见图3)。使用代码符号的尺寸(不包括边界)应为16mm×16mm~32mm×32mm。对使用者有危害性而不适用的火灾类型应用红色斜杠标注在灭火器上,斜杠应从代码的左上角画到右下角;
    ·对于已通过极性溶剂火试验的灭火器,应紧跟在使用代码符号下面标出“适用于极性溶剂”字样;
    ·对于D类火灭火器,应标注所适用的可燃金属品种、能扑灭的模型火:镁及镁合金屑火、镁及镁合金粉尘火、钠浅层液态火、镁合金模拟铸件火。
    d)灭火级别。
    e)灭火器符合的产品标准号。
    f)灭火器的使用温度范围。
    g)灭火器的驱动气体名称、含量及20℃时的压力。
    h)灭火器生产商的名称、地址,如果生产商有几个生产灭火器的工厂,则每具灭火器应有与特定工厂相对应的独特的标记。
    i)灭火器(除二氧化碳灭火器外)瓶体上的永久性标志(应用钢印打在不受压的底圈或颈圈等处):
    ·灭火器的水压试验压力,MPa;
    ·灭火器的生产年份;
    ·灭火器瓶体的生产商名称或代号。
    j)总质量:应包括装配好的推车式灭火器的所有配件的质量。
9.2.3 推车式灭火器用贮气瓶的标志要求
    推车式灭火器用的贮气瓶上应永久地标识以下信息:空瓶质量、充装后的质量、生产厂名或代码和驱动气体的类型。如是外装式的贮气瓶,标志的信息应采用移画印花法转印到该贮气瓶上。如是内装式的贮气瓶,标志的信息应用模板印刷或打印在贮气瓶上。
9.2.4 推车式二氧化碳灭火器瓶体钢印要求
    推车式二氧化碳灭火器应在瓶体弧形肩部打钢印,钢印内容应符合GB/T 5099.1或GB/T 5099.3的要求,且应标有“CO2”字样。
9.2.5 操作说明
9.2.5.1 操作说明应至少包括完成该灭火器喷射所必需的所有内容,并符合下列要求。
    a)操作说明应面朝外侧,在推车式灭火器筒身上的覆盖面不大于120°,所占的最小面积不应小于100c㎡。
    b)说明标题应在醒目的位置。字体高度不小于6.0mm。
    c)操作说明应采用连续的象形画的形式表示。每个象形画应包括2个说明。
    d)画面的顺序应能阐明推车式灭火器操作所必需的动作。画面应包括:
    ·解脱保险装置和取出喷管;
    ·推车式灭火器对准火源,包括推荐的向火源喷射的起始距离;
    ·开始操作推车式灭火器的必要的动作;
    ·描述喷射灭火剂于火源的方法。
    e)用于画面内的字体高度不应小于5.0mm。
9.2.5.2 洁净气体灭火器的操作说明还应符合下列要求。
    a)最小使用空间的说明,计算方法如下:
    每具洁净气体灭火器的最小使用空间按公式(1)计算:
    式中:
    X——洁净气体灭火器的最小使用体积,单位为立方米(m³);
    W——洁净气体的质量,单位为千克(kg);
    S——洁净气体在60℃时的比容,单位为立方米每千克(m³/kg);
    C——洁净气体的LOAEL浓度,以体积分数表示。
    b)警告:
    操作说明中应包括以下警告:“警告-当浓缩的灭火剂喷射到火焰后,会产生有毒的副产品。可通过人员撤离、通风换气来避免吸入毒气。禁止在小于xX立方米的空间使用洁净气体灭火器。”
    注:“xx”为该灭火器按照9.2.5.2a)计算得到的最小使用空间。
9.2.5.3 有关灭火器电绝缘性能的操作说明还应符合下列要求:
    a)对于标识适用于E类火的灭火器,应标注“警告-仅适用于在1m以外对电压不超过1000V的带电设备灭火”;
    b)对于不具有电绝缘性能的灭火器,应标注“警告-不适用于带电设备火灾”。
9.2.5.4 D类火灭火器的操作说明中应包括有关灭火过程特殊危险性、产生毒性物质等内容的警告。
9.2.6 检查说明
    应陈述告知灭火器使用者进行以下检查,以确保:
    a)保险装置完好;
    b)灭火器完全充装;
    c)未明显破坏、腐蚀或泄漏,喷嘴未被阻塞;
    d)压力指示器指示在可工作的压力范围。
9.2.7 使用说明
    应陈述以下内容:请阅读“使用手册”。
9.2.8 再充装说明及维修说明
    应陈述以下内容:
    a)到生产商或其授权的维修处再充装或维修;
    b)对于可再充装的灭火器:“一经使用,立即再充装”;
    c)请阅读“维修手册”。

查找 上节 下节 返回
顶部

推车式灭火器 GB8109-2023
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读