4 安装验收前提条件


4.1 电梯的基本要求应符合GB/T 10058-2023中4.1的规定,正常使用条件应符合GB/T 10058-2023中4.2的规定。
4.2 提交验收的电梯应具备完整的纸质资料和文件或符合GB/T18894规定的电子资料和文件。应包括下列资料和文件。
    a)制造单位应提供的资料:
        1)产品配置表或配置说明;
        2)整机型式试验证书复印件;
        3)电梯安全保护装置[包括门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、轿厢上行超速保护装置(减速部件)(如果有)、轿厢意外移动保护装置、含有电子元件的安全电路和电梯安全相关的可编程电子系统(如果有)]型式试验证书复印件,限速器与渐进式安全钳(如果有)调试证书;
        4)电梯主要部件[驱动主机、控制柜、悬挂装置的端接装置、层门、玻璃轿门和玻璃轿壁(如果有)]型式试验证书复印件;
        5)井道、机器空间和滑轮间布置图;
        6)安装说明书;
        7)主要部件现场安装示意图;
        8)动力电路、控制电路和电气安全回路的电气原理图及电气接线图;
        9)使用维护说明书(含紧急操作、动态测试及紧急救援操作说明);
       10)合同双方确认的技术变更证明文件(如果有)。
    b)安装单位应提供的资料和文件:
        1)安装告知证明文件(如果有);
        2)电梯整机制造单位出具或者确认的自检报告(含安装过程自检记录);
        3)安装过程中事故记录与处理报告(如果有);
        4)安装质量证明文件。
4.3 安装完毕的电梯设备及其机器空间、滑轮间、井道、候梯厅应清理干净;机器空间和滑轮间的门窗应防风雨;在通往机房和滑轮间的门或活板门的外侧以及在井道外的通道门和安全门近旁应设置包括GB/T 7588.1-2020中5.2.4规定的警告。
    通向机器空间和滑轮间的通道应畅通、安全;井道应无杂物、积水、漏水或渗水;机器空间、滑轮间、井道与底坑不应有与电梯无关的其他设备;井道、机器空间和滑轮间的通风应符合GB/T 7588.1-2020中5.2.1.3的规定。
4.4 提交验收的电梯应已安装竣工并能连续正常运行,各安全设施和安全保护功能完备且有效。
4.5 验收用试验仪器和量具应符合GB/T 10059-2023中4.3的规定。
4.6 电梯系统的保护接地应符合GB/T 16895.21-2020中411.3.1.1的要求。