中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.8 污水收集与处理


5.8.1 污水井(池)应保持密闭良好,污水井(池)旁应设置严禁烟火的标志,不应在距污水井(池)5m范围内进行电、气焊操作。
5.8.2 操作人员进入污水收集井(池)、检查井进行检修或清掏作业时,应先将污水全部排空,并应对收集井(池)内部进行吹扫换气。
5.8.3 人员进入污水收集井(池)内应佩戴防毒面具、防静电工作服及其他必要的防护用品。

条文说明
5.8.1 污水收集井(池)内易积存污泥,污泥在井内长期积存会产生厌氧反应释放可燃性气体沼气,与空气混合后易发生爆炸,因此本条要求在污水收集井(池)附近设置严禁烟火标志,并禁止开展电气焊等带火种或火花的操作,以免引起爆炸。
5.8.2、5.8.3 在运行期间污水收集井内部几乎没有氧气,如果要进入井内检修、清掏作业,为了操作人员的安全,需要先将其中的积存污水排掉,再用风机向井内吹风,将沼气吹散,增加内部氧含量,另外还要求操作人员佩戴防毒面具和防静电工作服,以防发生意外。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

生活垃圾转运站运行维护技术标准 CJJ/T109-2023
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读